33问答网
所有问题
当前搜索:
漏电动作电流规范值
漏电保护器的额定
漏电动作电流
是多少?
答:
3、额定漏电动作时间:是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。4、额定漏电不动作电流:在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选
漏电动作电流值
的二分之一。例如漏电动作电流30mA的...
使用111类工具必须装设额定
漏电动作电流
不大于
答:
额定漏电动作时间不应大于0.1s,其负荷线插头应具备专用的保护触头。所用插座和和插头在结构上应保持一致,避免导电触头和保护触头混用。在潮湿场所或在金属构架上进行作业,应选用II类或III类工具。如果使用I工具,必须装设额定
漏电动作电流
不大于30毫安、动作时间不超过0.1秒的漏电保护器。Ⅱ类手持电动...
漏电动作电流
是不应大于300mA还是不应小于300mA
答:
在国际电工委员会第64界技术委员会(IEC TC64)最近的科技文件中规定300mA以上的电弧能量才能引起火灾,故规定在火灾危险场所内,剩余电流监测器的
动作电流
不宜大于300mA。一般场所不受此值限制,可根据实际情况调整动作电流。产生300mA以上的电弧能量才能引起火灾,所以保护装置必须要在产生300mA电弧之前就要...
漏电
断路器动作时间和
动作电流
是多少
答:
漏电保护器
漏电动作电流
为30ma,漏电动作时间小于等于0.1S,是完全可以起到保护作用的。这个参数是确保人发生触电事故后,身体不会产生病理和生理反应。漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和
电流动作
型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极...
漏电
保护器
动作电流值
怎么规定的?
答:
你好:1,一般情况下,流过人体的
电流
达到 50mA 就会造成【不能自主摆脱电源】的现象。2,常用
漏电
保护器规定的保护值【30mA】是综合考虑的安全数值,由国际权威机构认可的。
插座回路应设
漏电
保护,漏电保护装置
动作电流
和动作时间一般选多少_百 ...
答:
1、插座回路(工厂电器)的
漏电
保护,漏电保护装置
动作电流
宜选择30~100毫安,动作时间 选小于0.1秒。2、插座回路(家用电器)的漏电保护,漏电保护装置动作电流宜选择15~30毫安,动作时间 选小于0.1秒。3、在潮湿场所或金属容器内 插座回路的漏电保护装置动作电流宜选择6~10毫安,动作时间一般选小于0....
为什么开关箱内的漏电保护器的额定
漏电动作电流
应不大于30mA?
答:
2、漏电保护器的额定电压是220V,最大电流是20A。(1)
漏电动作电流
30mA表示:当
漏电电流值
达到30mA时,保护器即动作断开电源.漏电分断时间小于0.1s。(2)漏电不动作电流15mA表示:在漏电电流值达到15mA以下时,保护器不应动作,否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。(3)漏电动作...
1、漏电保护器额定
漏电动作电流
在多少到多少A之间,属于高灵敏度型...
答:
漏电保护器额定
漏电动作电流
在是mA级别,以不损害人体就要断电为原则,一般15~30mA. 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 3 1 exp123s 采纳率:58% 擅长: 足球 家电 教育/科学 娱乐休闲 其他回答 0.03mA及以下者属高灵敏度,主要用于防止各种人身触电事故。 101飘 | 发布于2012-08-26 举报| 评论 ...
漏电动作电流
是不应大于300mA还是不应小于300mA?
答:
楼主说的对!!!原文是“不应大于300MA”!!!看
规范
,是必须要看条文说明的!!!6.4.3在国际电工委员会第64技术委员会(IEC TC64)最近的科技文件中规定300MA以上的电弧能量才能引起火灾,故规定在火灾危险场所内,剩余电流监测器的
动作电流
不宜大于300MA。一般场所不受此值限制,可根据实际情况...
总配电房,
漏电
开关
动作电流
,分断时间是多少。
答:
根据JGJ46-2005施工临电
规范
中的规定:8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定
漏电动作电流
应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
漏电流30mA的标准出处
漏电保护器的脱扣电流差范围
漏电动作电流最大允许多少毫安
消防漏电动作电流