33问答网
所有问题
当前搜索:
潜水泵380v接线方法
有23台
380V
2.2KW的
潜水泵
同时工作,主线选用多大?
答:
有23台
380V
2.2KW的
潜水泵
同时工作,主线至少要选用35平方的铜线。
7.5Kw
潜水泵
角接改星接用660
V
电源行吗?
答:
如果原电机是角接
380V的
。没什么问题。
30千瓦
潜水泵
空载电流是多少
380V
电压
答:
30千瓦
潜水泵
空载电流约30A左右。中小型三相异步电动机的空载电流与电机的额定电流之间关系。一般2极电机的空载电流为额定电流的20~30%。4极电机的空载电流为额定电流的20~40%。6、8极电机的空载电流为额定电流的30~50%。
二根火线一根零线接在漏电保护开关下接一个
潜水泵
,飞浇水两个多小时停...
答:
这是因为你的零线的线径太细了,两根火线损耗大,加粗零线。对了,你的插座是几相的?两相的绝对不行,两根同一相火线可以公用一根零线, 但如果两根火线是两相不安全,万一公用零线断了,不在一相的两根火线形成
380v
回路你的电器可就危险了。
如何检测
380v潜水泵
好坏?
答:
将
接线
柱上的连接片取下,分别测试三组线圈的阻值(应该有几百欧,不能为零),对外壳的阻值(应该绝缘,不能有阻值,或者应大于5兆欧),以及三组线圈之间的阻值(应为两组线圈阻值之和)。
要把继电接触器控制的
潜水泵
改成用变频器控制,需要换哪些件呢?_百度知 ...
答:
1、最简单的,一般用变频器取代接触器就行了。2、如果你要做变频柜,柜子里面的东西也可多可少。
一个使用电压为
380伏
,电流为54.48安的
潜水泵
一小时走多少度电
答:
下面给你两个计算
方法
:如果54.45A是某一条线的电流则:P=U*I*3相=220V*54.48A*3=约36KW 电量Q=Pt即功率和时间的乘积,一度电就是一千瓦每小时,36KW的功率一小时自然也就是36度电.如果测量的是三线的线电流而非上面的那相电流则:P=√3(根号三)*U*I=1.732*
380V
*54.48A=约36KW 这...
50的变压器,30千瓦的
潜水泵
,空架
380v
可以拉多远?我的距离800米可以吗...
答:
50的变压器,30千瓦的
潜水泵
,空架
380v
可以拉多远?我的距离800米可以吗?的多少平方的线?变压器可以吗? 10 我来答 1个回答 #热议# 生活中有哪些成瘾食物?南北风111 2013-04-09 · TA获得超过1463个赞 知道小有建树答主 回答量:1387 采纳率:0% 帮助的人:459万 我也去答题访问个人页 关注 ...
我做了一个带灯音乐喷泉,用空开控制正常,换成漏电保护空开后一启动就...
答:
如果排除漏电的问题的话,有两个方面的原因可参考:1、漏电保护空开瞬时保护太小,如果单独开
潜水泵
勉强能维持,但如果先开灯,潜水泵的启动电流加灯的电流超过漏电保护器,就会跳闸。2,漏电保护器抗干扰性差,引起误动作,特别是启动电动机时候。
电子式液位继电器
接线
控制
380V
3KW抽
水泵
为什么接触器线圈老烧 控...
答:
启动频繁。水位探头的低位高于
水泵
进水口50mm,低位与中位高差100mm,高位与中位高差越大越好,但不能高过动水位。
棣栭〉