要把继电接触器控制的潜水泵改成用变频器控制,需要换哪些件呢?

现在的5.5KW,需要多少钱

1、最简单的,一般用变频器取代接触器就行了。
2、如果你要做变频柜,柜子里面的东西也可多可少。追问

压力表不用换吗?有实践经验的给一个完整答案吧.

追答

压力表要换的,原来的表里表(如果是指针表的话)废没用了。
压力变送器选型:

1)供电电源:DC24V
2)输出方式:4-20mA
3)满程压力:1MPa(相当于10个大气压)
4)压力接口:可以要求跟原来压力表一致,就不需要另行加工了。
压力压力变送器安装在原来装压力表的地方,
买变频器的时候选用能直接跟压力变送器接口的变频器,可以跟卖家说清楚用途,大多卖家都知道的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-24
约1千多元钱,一个变频器,一个做传感器的压力送变器,送变器装潜水泵输出的管网,根据压力情况输出电流来控制变频器的转速!
第2个回答  2013-01-02
如果是保压,那就需要压力开关,等,高速,低俗,多端子输入的方式控制输出频率,使其压力恒定在需要的范围。
如果是直接排水,出口无障碍。或者用来注水,好办,变频器直接输入380V,输出接线到潜水泵,就行了,用一个运转指令开关短接,频率设定最高。
第3个回答  2012-12-27
那好改啊,只要一台变频器就可以了当然这是最简单的方式,,可以在变频器前面加输入开关合输出开关,走通讯直接控制,或者也可以通过挖补端子进行控制,但是变频器的成本可能会比继电器系统控制要贵些。但是变频器好啊,可以方便调速。
第4个回答  2012-12-23
须用器件:变频器,控制变频器启动、停止的中间继电器,手动控制的调速电位器,远传电接点压力表,启动、停止、点动按钮,指示灯,还要电器柜一只。估计约2500多元钱。
第5个回答  2012-12-23
楼上回答都很好,但你必须搞清一个问题,就是当转速下降后,水是否还能抽到你所需扬程(3000转水泵电机,1500转无法达到原来流量一半,是很低、很低)