33问答网
所有问题
当前搜索:
烟感并联接线图
消防火灾系统中所有的
烟感
,温感之类消防火灾报警设备的必须是
并联
的吗...
答:
在总线制的系统中,都是
并联
的,每个设备自带地址,通过总线与消防系统的各控制盘通讯。多线制的系统中,不是并联的而是一对一的,即一条回路只对应一个设备,常见于FGS火气系统。
智能
烟感
的模块有什么作用?
答:
烟感
温感一般是能在总线上与主机完成数字信号交流的,但有的没有数字信号交流的能力,温度升高或者感受到烟雾就直接将
接线
端接通,这种是需要模块来带的,不然不能在总线上交流信号,还会让总线短路故障!这里总线可以理解成两根电线,上面
并联
着许多烟感,所有的
感烟
都通过数字信号与主机进行交流,这个交流...
消防
烟感
温感的模块是什么作用?
答:
烟感
温感一般是能在总线上与主机完成数字信号交流的,但有的没有数字信号交流的能力,温度升高或者感受到烟雾就直接将
接线
端接通,这种是需要模块来带的,不然不能在总线上交流信号,还会让总线短路故障!这里总线可以理解成两根电线,上面
并联
着许多烟感,所有的
感烟
都通过数字信号与主机进行交流,这个交流...
1、一根信号线能带多少点(
烟感
、手报等)?(与设备有关,从哪个参数能看出...
答:
每个回路能接242个点,编码探测器是
并联
,非编码探测器1、3号
接线
柱接模块,2、3号线接下一个探测器。
海湾GST5000主机。
烟感
的注释信息可以在主机上面改吗?
答:
可以,用汉字标准码代码输入
消防报警系统(
烟感
、感温、手报按钮、声光报警器),想问一下一根总线
并联
...
答:
这要看你所用的声光是编码的还是非编码的。如是编码声光就是有地址不用加模块控制 非编码声光需加模块,看设备生产厂家吧,一般厂家都有编码声光了,省钱省事!
消防报警系统上
烟感
、消火栓、都是
并联
电路、发生火灾时消防控制室怎...
答:
每个设备在主机内,都是有唯一的定义,而每个探测器,在回路内有唯一的编码,当有火警时,系统通过探测器的编码,所在回路以及设定好的定义,准确的描述位置。
火灾报警系统的
烟感
安装问题
答:
按照你所的应该是树形布线,树形布线在国内是比较常见。实际安装时是将二总线敷设至现场,再将现场的
烟感
并在附近的总线上。与你说的第二种接近,总线接在第一个上,然后再从第一个上引线出来接到下一个,以此类推。
主机增加一个
烟感
,烟感的信号线能和声光模块的信号线
并联
吗
答:
烟感
的信号线要么是开关量,要么是485,而声光警示灯出来的就是有源输出开关量。也就是说他是有电源的,是不能合并的。
提问
烟感
探测器、温感探测器、手报按钮、声光报警器可以和放气勿入指示...
答:
放气指示灯有两类:1如利达华信,通过气体控制盘直接控制,不再报警主机登记,不能和报警总线
并联
;2如海湾放气指示灯具有编码功能,必须接总线
<涓婁竴椤