要求()以上的电气设备必须设有良好的保护接地
答:
(4)由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。无低压配电点的采煤工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输行)至少应分别设置1个局部接地极。(5)连接高压动力电缆的金属连接装置。对于
井下
单台低压电气设备的保护接地安装应按局部接地安装要求执行,必须保证接地点的电阻值不...
矿井
必须备有井上下配电什么并随着情况变化定期填绘
答:
煤矿井上工种有哪些?1、
煤矿井下
电气作业 指从事煤矿井下机电设备的安装、调试、巡检、维修和故障处理,保证本班机电设备安全运行的作业。适用于与煤共生、伴生的坑探、矿井建设、开采过程中的井下电钳等作业。2、煤矿井下爆破作业 指在煤矿井下进行爆破的作业。3、煤矿安全监测监控作业 指从事煤矿井...
井下
采掘机械设备常用的电压等级有
答:
井下采掘机械设备常用电压有:1、1140V。2、660V。3、380V。煤矿采煤机城有回采面用的综合采煤机。
煤矿井下
回采面上用的液压支柱,皮带远输机,刮板运瑜机,转截机等都属于回采面上的机械设备。掘进上的机城设备有综合掘进机,打锚针机,装岩机,二十五的较车,电瓶车,通风机,风钻用的压风机...
煤矿
峰谷
用电
管理规定
答:
二、峰谷时段 峰时段8 小时: 8:00-12:00 17:00-21:00 平时段8 小时: 12:00-17:00 21:00-24:00 谷时段8 小时: 0:00-8:00 三、峰谷分时
用电
安排 (一)原煤生产用电管理 1、三井
井下
各水平主排水泵一律在平、谷时段排水,开泵时间:某革井:0:00-6:00;12:00-14...
煤矿井下
的工作环境对电气系统有什么特殊要求
答:
二 防爆设备的类型 共有十种类型。其中主要采用隔爆型、本安型、增安型和特殊防爆型几种。1、隔爆型——“d”是
矿井
使用最为广泛的防爆电气设备。如
井下使用
的各种防爆开关、防爆电动机等。其防爆原理:外壳同时具有“隔爆性.耐爆性”两个性能,以防止电火花引出壳外点燃爆炸性混合物(见图)。防爆...
煤矿井下
单台电器设备(电压超过36v),需要上保护接地吗?
答:
构架、铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。说的是保护接地。第四百八十五条(应装设局部接地极)中的第三款:低压配电点或装有3台以上电器设备的地点。说的是应装设局部接地极。保护接地在
井下
电缆的芯线内就有,局部接地极必须现场就近敷设。
为什么严禁
井下
配电变压器中性点直接接地?
答:
单相短路的电流很大,可引起变压器、供电设备及线路损坏事故或爆炸着火事故,同时接地点产生很大的电弧,有可能引起瓦斯煤尘爆炸。再者接地点的高电位、大地中的大电流有可能引发电雷管超前引爆,这些事故的后果较为严重。因此,《
煤矿
安全规程》规定严禁
井下
配电变压器中性点直接接地。
煤矿井下
综保用几安保险1140v
答:
38A,
煤矿井使用
1140V低压供电系统,一相对地绝缘电阻为30KΩ,所以使用38A保险。井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值,我
矿井下
1140V供电系统的馈电、控制设备外壳和电缆外套一律规定为黄色,并要求在明显位置标出1140V字样,悬挂维护卡、标志牌。若...
煤矿井下
不准带电作业,请问怎么测量电压?
答:
煤矿井下
违章作业已成为煤矿的六大灾害,经分析文献可知,违章作业可造成90%~95%的电气火源(花),引发43.29%~45.7%的瓦斯爆炸。研究并预控违章带电作业对降低事故率,提高安管理水平,具有其重要的意义。抗违章保护系统可以是电力监控系统、矿井安监控系统、馈电开关的远控分励电路或电磁启动器的启动...
矿井
高低压电气设备的三大保护是什么?
答:
漏电保护、接地保护和过电流保护。1、漏电保护 当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。2、接地保护 接地保护,指的是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分),用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。