煤矿井下
供电三大保护都指什么
答:
接地保护:将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。2、法律依据:《
煤矿
安全规程》 第十七条 掘进井巷和硐室时,必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩(煤...
矿井井下
供电三大保护是指什么?
答:
(3)断相是指三相交流电动机的一相供电线路或一相绕组断线。2、漏电保护 当电气设备或导线的绝缘损坏或人体触及一相带电体时,电源和大地形成回路,有电流流过的现象,称为漏电。
井下
常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对...
煤矿用
电压一般是多少,具体分析·
答:
《煤矿安全规程》3.5.11规定,
煤矿用电
各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:高压不超过10000伏;低压不超过1140伏;照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压不超过127伏;远距离控制线路的额定电压不超过36伏;采区电气设备使用3300伏供电时,必须制定专门的安全措施。
煤矿井下
要求()以上的电气设备必须设有良好的保护接地
答:
(4)由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。无低压配电点的采煤工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输行)至少应分别设置1个局部接地极。(5)连接高压动力电缆的金属连接装置。对于
井下
单台低压电气设备的保护接地安装应按局部接地安装要求执行,必须保证接地点的电阻值不...
煤矿
电气三大保护是什么
答:
煤矿井下
供电系统的过流保护、漏电保护、接地保护统称为煤矿井下的三大保护。1、过流保护 过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过额定值。其故障有短路、过负荷和断相。(1)短路是指电流不流经负载,而是两根或三根导线直接短接形成回路。这时电流很大,可达额定电流的几倍、几十倍,甚至更大,其危害...
矿井
高低压电气设备的三大保护是什么?
答:
漏电保护、接地保护和过电流保护。1、漏电保护 当电流超过预定最大值时,使保护装置动作的一种保护方式。2、接地保护 接地保护,指的是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分),用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
请问一下
煤矿井下用
万用表测量1140v电压的对地电压是多少
答:
回答:
井下
供电中性点不接地,理论上是660v,由于对地电压与各相绝缘电阻有关,不一定是660v。
请问
煤矿井下
低压开关整定的短路电流怎么计算,请各位说的具体点。_百度...
答:
先计算过载电流,I=K∑P,K是根据电压来取的,660V取1.1,1140取0.7。短路电流I=IQE+KI,启动电流一般取6。根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下。可以采用长壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而长壁与...
煤矿井下
1140v电网漏电闭锁电阻值是多少?
答:
变压器中性点不直接接地供电系统的漏电保护措施:装设灵敏可靠的漏电保护装置(漏电继电器),并与屏蔽电缆配合
使用
,提高工作可靠性。采用保护接地装置。对电网对地电容电流进行有效的补偿,减小漏电电流值。提高漏电保护装置和自动馈电开关的动作速度,采用超前切断电源装置等。电力系统中各种电压的变电所及输...
煤矿井下
高压开关如何整定?
答:
高压开关整定计算 :
井下
6KV线路电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载保护整定:负荷为瓦斯泵...