33问答网
所有问题
当前搜索:
生产车间照明照度标准
应急
照明
最低水平
照度
口诀
答:
应急照明最低水平
照度
口诀是“照度最低,安全出口”。这个口诀的意思是,在应急照明中,最低水平照度应该满足安全出口的
照明要求
。具体来说,出口指示灯的最低照度不应低于0.5勒克斯(Lux),而疏散通道的最低照度则不应低于1勒克斯(Lux)。应急照明是在正常照明电源发生故障时,为了保障人员和物资安全而...
一般一个应急
照明
灯的
照度
是多少?
答:
建筑内消防应急
照明
灯具的
照度
应符合下列规定:1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。以上是...
路灯
照度标准
是多少lux
答:
一、路灯
照度标准
是89lux;1、路灯平均照度计算公式为:平均照度=F.U.K.N/S.W,(U为利用系数,k为维护系数,S为路灯安装间距,W为道路宽度,N为路灯排列方式) 。即路灯平均照度是指它的中心照度(路灯中心最亮的那个照度)加上周围照度再除以它得面积。此为利用系数法。2、平均照度计算公式之利用...
亮度怎么测量
答:
1)检验
照明
设施与所规定
标准
的符合情况;2)调查照明设施与设计条件的符合情况;3)进行各种照明设施的照明比较的调查;4)测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作
要求
和节约能源。测量内容 1)室内有关面上各点的
照度
;2)室内各表面的反射系数;3)室内各表面和设备的亮度...
建筑
照明
设计
标准
包括哪些
答:
照明
光源选择:1选用的照明光源应符合国家现行相关
标准
的有关规定。2选择光源时,应在满足显色性、启动时间等
要求
条件下,根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格在进行综合技术经济分析比较后确定。3照明设计时可按下列条件选择光源:1)高度较低房间,如办公室、教室、会议室及仪表、电子等
生产车间
...
办公室的
照度
是多少为好
答:
照度是指:作业面或参考平面上的维持平均照度,规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在
照明
装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度,这是为确保工作时视觉安全和视觉功效所需要的照度。
照度标准
值按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、 200、300、500、750、1000、1500...
建筑内消防应急
照明
灯具的
照度
有哪些
要求
答:
规定的区域均为疏散过程中的重要过渡区或视作室内的安全区,适当提高疏散应急
照明
的
照度
值,可以大大提高人员的疏散速度和安全疏散条件,有效减少人员伤亡。本条规定设置消防疏散照明场所的照度值,考虑了我国各类建筑中暴露出来的一些影响人员疏散的问题,参考了美国、英国等国家的相关
标准
,但仍较这些国家的...
路灯
照度标准
是多少lux
答:
为了确保路灯
照度标准
的达标,需要进行照度测量和调整。照度测量可以通过专业的照度计进行,根据测量结果来调整路灯的亮度和布局,以满足
标准要求
。总之,路灯照度标准是为了保证道路上的
照明
质量和行车安全而制定的。具体的照度标准会根据道路类型和使用环境的不同而有所变化,需要进行照度测量和调整来确保达标...
公共区域
照度标准
答:
公共区域
照度标准
2 照度标准值是根据不同的空间性质,经过长期的实践制定出的
标准照度
值,意思是特定的空间在某照度值是最合适的,合适的照度值对人们从事
生产
生活有重要的意义。譬如普通的办公室照度在300Lx就差不多了,专业的绘图室需达到500Lx,医院的手术室则需要达到1000Lx左右。照度是指在被
照明
...
射灯可否做应急
照明
,
规范
中有无规定
答:
2)正常照明因故障熄灭后,需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;3)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明;5.4.2 应急照明的
照度标准
值宜符合下列规定:1、备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般
照明照度
值的10%;2、安全照明的照度值...