33问答网
所有问题
当前搜索:
生产车间照明照度标准
国家的
照明标准
是什么
答:
QB/T 2939-2008 家用及类似电器照明用灯泡 342KB QB/T 2054-2008 局部照明灯泡 328KB DL/T 5390-2007 火力发电厂和变电站照明设计技术规定 3353KB GBT 2900.65-2004 电工术语 照明.pdf 3802KB TB/T 494-97 铁路
照明照度标准
70KB SN/T 0727-1997 出口应急照明灯具检验规程 271KB JTJ 026.1...
民用建筑电气设计规范能否适用于工业厂房
答:
六.
照明
配电系统: 1.
照度
要求:实验室、办公室等300lx;变配电所200lx;办公室(区)、
生产车间
300lx;仓库150lx;车库75lx;走廊50lx。 2.应急照明: a)消防控制室、监控机房、弱电机房、消防风机房、消防水泵房、变配电所等处设备用应急照明,由各自双电源箱供电。 b)门厅、走廊、楼梯间、电梯前厅等设疏散...
室内
照明
计算
答:
某机械加工
生产车间
长为58m、宽为18m、高为8m,矩形,员工作业台面为0.8m。顶棚混合水泥土结构,墙壁刷成白色。经各方面综合考虑现推荐采用我司悬挂灯PAK-H01-250L-AP-LJ配250W金卤光源作为照明使用,经查《建筑
照明标准
手册》,400Lx
照度
即可达到该
车间照明
需求。试计算需多少套灯具?解: 根据室内...
食品
生产车间
的
照明
要求错误的是
答:
食品
生产车间
的照明要求错误的是(D)。A.内光线充足,
照度
应满足生产加工要求 B.工作台、敞开式生产线照明设备应有防护装置 C.裸露食品与原料上方的照明设备应有防护装置 D.洗手更衣设施的照明设备应有防护装置 以下是一些可能存在的照明要求错误示例:1.光源亮度不足。食品生产车间的
照明标准
要求光源照射...
路灯
照明
设计
标准
规范有哪些?
答:
路灯
照明
设计
标准
规范有:灯具安装高度,同一街道灯具安装高度必须一致(发光中心到地面高度)。小弯灯 一米灯 5-6米普通街道长臂灯和吊灯6.5-7.5米快车道弧型灯不低于8米慢车道弧型灯 不低于6.5米 ;特殊灯型根据设计要求安装,灯的高度在致相当于需要被照明马路的宽度。只在一侧照明时 H≌L 在...
办公室
照明
设计
标准
答:
照明
设计在办公室环境中扮演着至关重要的角色,它不仅满足了员工对光照的基本需求,而且对于美化空间和营造室内氛围也有着显著影响。在办公室照明设计中,应遵循以下标准和要求:1. 照度的充足与适宜:照明设计首先应确保达到并满足规定的
照度标准
。这不仅关系到工作效率,也影响着员工的舒适度。2. 照明质量...
如何计算工厂厂房
照明
时要用多少支灯?
答:
灯具数量之前所需要的基本参数有:工厂
车间照明
面积,最好有车间的长宽高及跨度。工作场所所需的光
照度
,灯具功率,每只灯的额定平均流明,灯具的维护系数,利用系数,有了以上参数就可以计算所需要的灯具数量了。一般计算方法是:
照度
*面积/(光效功率*利用系数*维护系数)=灯具数量。这是应急的计算方法...
室内设计中各种空间的
照度标准
是多少
答:
非连续性工作空间,如门厅、储藏室:低档100lx,中档150lx,高档200lx;有简单视觉要求的空间,如会议室、培训室、维修间:低档200lx,中档300lx,高档500lx。
照明
布局形式分为三种,即基础照明(环境照明),重点照明,装饰照明以及应急照明。在办公场所一般采用基础照明,而家居和一些服饰店等场所则会采用...
室内设计中各种空间的
照度标准
是多少
答:
利用系数法 此方法用于计算平均
照度
(光源光通量)(CU)(MF) 照射区域面积 适用于室内,体育
照明
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3. 灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光 维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8 举例1...
按现行国家标准规定,设计照度值与
照度标准
值比较,允许的偏差是哪一项...
答:
【答案】:C 根据《建筑
照明
设计标准》(GB 50034—2013)第4.1.7条规定,设计照度值与
照度标准
值相比较,可有不超过-10%~+10%的偏差。