33问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器交接试验接线
10Kv开关柜能用直流耐压设备打断路器断口耐压吗
答:
不能。全是交流耐压设备打断路器断口耐压。根据《电气装置安装工程 电气设备
交接试验
标准》 GB 50150-91的规定:10kV 油浸变压器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV 交接30kV;10kV 并联电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV 交接30kV;10kV
电压互感器
交流工频耐压试验标准为:出厂30kV 交接27kV;10kV ...
变
试验
变压器的导通杆起什么作用?
答:
作用:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等 1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。2)仪用变压器:如
电压互感器
、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。3)
试验
变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式...
10kv高压柜交流耐压试验带避雷器一起做,
试验电压
是多少
答:
不低于1000V。工频耐压试验其
试验电压
为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于
电压互感器
为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—...
防爆电器系统的安装?
答:
除应按本规范执行外,尚应符合现行国家标准电气装置安装工程系列中的“高压电器”、“电力变压器、油浸电抗器、
互感器
”、“母线装置”、“旋转电机”、“盘、柜及二次回路结线”、“电缆线路”、“接地装置”、“电气照明”、“配线工程”等施工及验收规范和《电气装置安装工程电气设备
交接试验
标准》以及其它各专业...
电力设备预防性
试验
多长时间进行一次?
答:
3) 0.4KV避雷器每年
试验
一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项目:绕组绝缘电阻和系数比两年一次。6)绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等)每半年试验一次。7) 电流互感器、
电压互感器
项目:绕组的绝缘电阻和变比两年一次。8) 油开关项目:绝缘电阻一年一次...
接线
端子上面标的耐压值是380v转换成直流是多少v,不应该是*跟2吧。求...
答:
交流耐压试验:交流耐压试验是破坏性试验;在出厂和
交接试验
中进行,对其耐压值的要求也不同。交流耐压装置有:试验变压器、工频和变频串联谐振耐压试验。根据被试品和试验设备的容量大小决定是用工频还是用变频。一般地,电缆和GIS用变频,开关、避雷器、电流互感器用工频,
电压互感器
用三倍频 1 .交流耐压...
6kv电缆耐压多少KV?
答:
运行中的6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压
试验电压
标准为30KV,运行中的3.6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为24KV。根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备
交接试验
标准》:额定电压6KV电缆试验电压标准为24kV,额定电压10KV电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀...
发电机交流耐压
试验
和直流耐压试验是考察什么的啊?
答:
1、交流耐压试验是为了鉴定电力设备的绝缘强度。由于交流耐压
试验电压
一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。2、直流耐压试验是为了考察设备在高压试验下承受的最大电压峰值,以至于确定设备的使用范围和选择设备的量程。
电动机耐压实验,何时直流耐压?何时交流耐压?
答:
交流耐压装置有:试验变压器、工频和变频串联谐振耐压试验。根据被试品和试验设备的容量大小决定是用工频还是用变频。一般地,电缆和GIS用变频,开关、避雷器、电流互感器用工频,
电压互感器
用三倍频1 .交流耐压
试验试验
电压值的确定 :根据电气设备的电压等级,按照交流耐压试验标准确定
试验电压
值。电机 试验...
10kv
电压互感器
工频耐压是多少
答:
这个东西不能一概而论的,要看你是哪种
电压互感器
比如电容式 电磁式 耐压水平都不一样的 还有什么 出厂
试验电压
、
交接试验
电压等 不过,我估计你问的肯定是 电磁式的, 那么我就以电磁式的工频耐压给你回答 工频耐压分别有 42kv (出厂耐压) 38kv(交接耐压电压) ,我这个是企业标准,估计...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜