33问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器交接试验接线
35kV变电站常规
交接试验
项目有哪些?
答:
一般情况35KV的变电站的
交接试验
项目由电业局的指定单位交接试验,而且35KV变电站收电业局的调度是在电业...第21条
互感器
、耦合电容器的巡视检查项目1、 互感器套管支柱绝缘子是否清洁,有无放电痕迹。2、 瓷...4、 检查液晶显示信息量(如
电压
、电流、功率一次值,保护投入情况等)是否正确。5、 检查保护装置显示...
电力工程 施工前的准备及验收前的准备[急急急]
答:
3、
电压互感器
(JDZX8-35, JDZX8-10)1)测量电压互感器的一次\二次绕组的绝缘电阻。一次绕组对二次绕组,剩余绕组对地≥500MΩ;二次绕组之间及对地≥25MΩ2)短时工频耐压
试验
一次绕组35KV 72KV, 二次绕组 27KV二次绕组之间及对地3KV,持续时间为1min3)直流电阻测量a)JDZX8-35一次绕组阻抗:A/N/A/B ...
10kv电力电缆交流耐压
试验
标准
答:
10kV电缆直流耐压
试验
的电压是40kV。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于
电压互感器
为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
电磁式
互感器
的电流互感器
答:
电流
互感器
的
接线
方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。电流互感器的极性电流互感器在
交接
及大修前后应进行极性
试验
,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。极性关...
110kv电缆耐压
试验
标准有哪些?
答:
系统的品质因数可以达到20~80,系统轻巧简便,可任意组合。35kV电缆变频串联谐振3km,10kV电缆7km 一、简介 1、实现各种被试品的预防性交流耐压
试验
和
交接
性交流耐压试验;2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压器、GIS、
互感器
、绝缘子、发电机、开关等被试品绝缘承受各种过
电压
能力及容性负载的 交流耐压试验。
10kv高压柜内的
交接试验
标准值各多少?
答:
1、还有
电压
等级呢 电压等级不一样,那试验标准自然不一样,2、规程规定:高压试验,能拆开的尽量拆开作,实在不方便拆开的几个柜一起做实验:::试验标准取单个试验标准最低的一个 3、GB 50150-2006电力
交接试验
标准 DL/T 596—1996电电力设备预防性试验规程 就这连个标准足够你用了 ...
高压输变电工程安装后都需要做哪些电气
试验
?
答:
互感器又分为
电压互感器
和电流互感器 又都分别有干式和油浸式不同的型号 谈谈测试数据的问题 数据 一般都有规程规定的,一般做来的数据 要跟规程相比较、跟历次做出来的数据比较、跟同一种设备再进行比较,如果都合格的话那这个设备就是好的,如果有些数据出现问题,可以反复用不同的
接线
方法或者重复...
变压器、
互感器
设备反事故技术措施
答:
电磁式
电压互感器
在
交接试验
和投运前,应进行1.5Um/3(中性点有效接地系统)或1.9Um/3(中性点非有效接地系统)电压下的空载电流测量,其增量不应大于出厂试验值的10%。 (6) 电流互感器的一次端子所受的机械力不应超过制造厂规定的允许值,其电气连结应接触良好,防止产生过热性故障、防止出现电位悬浮。(7) 互感器的...
电流
互感器
相当于升压变压器,在做耐压
试验
时,高压如果要加在一次侧...
答:
别看推荐答案,没有解释清楚你的疑问。首先电流互感器一次线圈很粗是正解,因为要通过高压大电流。二次相对较细。关于你的疑问解答如下:首先要明白任何变压器类设备线圈首尾中感应电动势的前提是其它线圈中通过电流,我们一般做的是绝缘耐压
试验
,不是感应耐压试验(
电压互感器
和变压器可以做)。在加压时...
10KV
电压互感器
对地绝缘电阻不小于多少?
答:
有关电气设备的
交接
和予防性
试验
规程,各电网公司相继推出不少版本。大同小异。我查了一些资料,对10kv
电压互感器
的对地绝縁电阻,一是要求用2500伏兆欧表测试,二是数值不低于出厂值的70%。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉