若将主接触器接于主回路,角接触器接于相线回路,
三角
形工作时主接触器流过的电流为105A,选用110A的接触器;角接触器流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用63A的接触器已经够了.而星形工作时的工作电流为
电动机
额定电流的1/3,即105/3=35A,所以星接触器选用40A的也就够了.
星三角电机
启动
转换时
跳闸
答:
接近额定转速的电机产生的反电动势与电源电压相叠加有时会产生很大的冲击电流形成二次冲击,这个电流会引起电源断路器跳闸。你可将掉闸的那个断路器换大一个电流等级的,或把控制启动时间的时间继电器延时时间调短一些都可解决
星三角电机
启动
转换时
跳闸的问题。
30kw
电机
,通过plc控制
星三角转换
,不通380试机,接触器转换正常,通上380...
答:
检查
电动机
到接触器6根线的相序,如果接错了,星形起动时正常,
转换
为角形时就缺相,电动机会嗡嗡叫,还有种转换后没反应了,也是接线错误的表现
三相
电机星三角
降压启动
转换
时间长电机会不会烧
答:
三相
电机星三角
降压启动时,
转换
时间较长,会导致电机启动过程中的电流和转矩低于正常运行时的水平,从而降低电机的起动效率。同时,长时间运行于低效率状态,也会使电机发热过多,增加电机损坏的风险,可能会导致电机过载或烧毁。因此,在实际应用中,应根据电机的功率和负载条件等,选择合适的起动方式,以...
星三角
启动时为什么星角
转换时电机
会堵转
答:
星三角
起动时,转矩会降到全压启动的1/3,若是重载起动的话,转矩必然不够造成堵转,会烧
电机
的,建议上软启动。
关于
电机星三角
启动问题
答:
启动时一定要轻负荷,所以,不能在高速时启动。高速时负荷大,星型启动电压低,力矩不够,所以很难启动;
三角
形时电流很大,所以跳闸。
星三角
型不带负载时可以
转换
带负载时一会吸合一会断开
答:
电动机
热继电器整定值太小,启动时过载保护。等热继电器双金属片冷却后,又自动复位。
星三角转换时
跳闸的原因是什么?
答:
转换时
跳闸的主要原因是,电弧拉长后与角接状态的触头之间发生相间短路,因为
电动机
是感性负载,当电流处在最大值状态下,脱开星接,就会拉出很强的电弧,灭弧功能不好,星接状态的电弧还在,去转接角接,自然会产生短路。
电机
既然可以用星形运行,为什么用
星三角
启动又不能时间过长?_百度知 ...
答:
如果
电机
在星形接法下长时间运行,由于绕组中通过的电流较小,会导致绕组发热甚至烧毁。因此,采用
星三角
启动方式时,不能让电机在星形接法下长时间运行。通常会在电机达到一定的转速后,
切换
到三角形接法运行。这样既可以降低电机的启动电流和启动转矩,又可以在电机正常运行时充分发挥其性能。合利士是一...
在不改变
星三角
的情况下用变频器控制
电机
运转如何接线
答:
在断路器下方接入变频器,变频器的输出接到
星三角
启动主副接触器的上端,用角型接触器(副接触器)的一个无源常开辅助触点控制变频器的启动与停止! 停机在启动时为防止变频器未停机就再次启动造成变频器过流故障,建议将变频的运行信号表征的常闭触点输出 串入启动按钮。如果需要保留工频运行模式,就要...