33问答网
所有问题
当前搜索:
电机星三角转换时停车
星三角
降压30KW的
电机
,当星形
转化为三角
形
的时候
总空开跳掉了,负载甩...
答:
我个人观点认为,一,空开有点小,二,星形接触器回位慢,三,在启动时负载重,在
转换时
导致触点火弧长,造成短路,四,根据你说的情况,空载启动过程正常的话,接线没问题,星点接触器有闪光是正常现象。我觉得像我说的第三种情况居多。【
星三角
启动适于轻载或空载设备】...
为什么
星三角
电路中
转换
后运行很短的时间跳闸
答:
一般回路有电流表,看电流表星点启动后当电流开始往下跌时就切入
三角
运行最佳;运行时间不长就烧
电机
,烧电机可能还不是这个时间问题引起,切入三角运行后缺相引起可能性较大。
星/
三角
启动电路中星形
切换
到三角形时开关跳闸是什么原因?
答:
转换时
跳闸的主要原因是,电弧拉长后与角接状态的触头之间发生相间短路,因为
电动机
是感性负载,当电流处在最大值状态下,脱开星接,就会拉出很强的电弧,灭弧功能不好,星接状态的电弧还在,去转接角接,自然会产生短路。
星三角
启动
切换的时候
老是跳闸
答:
设备老化:如果使用的
星三角
启动切换设备已经使用了很长时间,设备老化也会导致跳闸的情况发生。电路故障:在使用星三角启动
切换的时候
,如果电路出现故障,也会导致跳闸的情况发生。解决方法检查电路负载:在使用星三角启动切换的时候,要注意检查电路负载是否过大,如果负载过大,需要增加电路的负载才能正常...
螺杆空压机为什么到设定值后马达不停止而是关闭进气阀
答:
螺杆空压机进气阀的工作原理 ①启动。电机启动,主机开始运转,进气阀关闭状态,阀芯上的小空进气。经过压缩的油气进人油气桶,系统压力逐沂上升,稳定到3-3.5bar。②加载。
电机星三角转换
,控制系统.(压力开关)会比较系统的实际压力与设定压力,当系统压力低于压力开关设定下按犍压力时,压力开关动作使...
为什么
星三角
启动后
切换
会跳闸呢?
答:
三角形连接
时电动机的
六根线连接三相电源的位置绝对不能搞错,或首或尾的任意两根线的位置调错,就会造成星形启动正常,一
转换
到三角形时电流很大而跳闸。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,
电机
满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用
星三角
启动方法。
降压启动
电机星三角转换
故障
答:
将更换了时间继电器并时间延长一点,
切换
就正常了。当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且
电机
满足380V/Δ接线条件才能采用降压启动。该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成
三角
型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,...
星三角
降压启动中,
转换时
跳闸有哪些原因?
答:
工作原理 1. 当负载对
电动机
启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、
电机
满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用
星三角
启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速
切换
);3.由于电机启动电流与...
为什么
星三角
启动后
切换
会跳闸呢?
答:
三角形连接
时电动机的
