33问答网
所有问题
当前搜索:
电磁流量计安装要求前5
电磁流量计
的
安装
规范是什么?
答:
·环境温度一般应在-25℃~60℃范围内,尽可能避免阳光直射;·
安装
在无振动或选择振动小的场合,如果振动过大,应该在传感器前后的管道上加固定支撑;·环境相对湿度应该在10%~90%范围内;·避免安装在能被雨水直淋或者浸没的场所;2、对直管段长度的
要求
:(D为流量计的内径)
电磁流量计
对前后直管段...
流量计前5
后3还是前十后五
答:
2、
流量计前5
后3、前十后五这两种
安装要求
都旨在确保流体在流量计中的流动状态达到稳定,从而提高测量的准确性。前5后3的要求相对较低,而前十后五则是更为严格的标准。在实际应用中,应根据具体的流体条件、管道直径和流量计类型等因素,选择适当的安装要求。
插入式
电磁流量计
如何
安装
答:
插入式
电磁流量计
的
安装
过程如下:1.首先需要确定安装位置,流量计应安装在管道上,并应确保流量计与管道之间有足够的间隙。2.断开管道,在安装位置预留出足够的空间,以便安装流量计。3.流量计应安装在管道的水平位置,确保流量计与管道平行。4.将流量计插入管道,并用螺栓固定流量计与管道之间的间隙。5...
如何正确选用
电磁流量计
答:
1.4.为了安装、维护、保养方便,在流量计周围需有充裕的安装空间。1.5.
流量计安装
场所应避免有磁场及强振动源,如管道振动大,在流量计两边应有固定管道的支座。2. 管道式
电磁流量计
。2.1.对直段的
要求
,为了改善涡流与流场畸变的影响,流量计安装的前、后直管段长度有一定要求,否则会影响测量...
电磁流量计安装
需要注意哪些问题?
答:
1、进行
电磁流量计安装
的时候,最好避开铁磁性物体以及具有强大电磁场的设备,这样就可以减相应的干扰,信号输出更加精准,测量也就更加安全。2、在选择最佳安装环境的时候,最好将电磁流量计安装在水泵后面,阀门应该在流量下游,坚决不能安装在抽吸方面,而且安装环境最好通风干燥,不宜在潮湿、易积水的...
电磁流量计安装
直管段长度,规范上
要求
是前5DN后2DN。其中“直管段”指...
答:
这一段管子必须是直的,不能有接头,弯管等。这样水流才会比较平稳。或者
安装
在上升的管道里面那也可以。可以不用这个
要求
。有阀门的地方,阀门到
电磁流量计
的地方,直管段要更长,测量才会准。
如何正确
安装流量计
?
答:
1.选择正确的安装位置:流量计应安装在管道的直线段上,并且在任何弯曲或接头之前至少应该有10倍管径的直线段,以确保流体进入流量计时的流动稳定。此外,避免将
流量计安装
在泵或阀门的直接上游或下游。2.选择正确的安装方向:不同类型的流量计具有不同的安装方向。例如,
电磁流量计
应该水平安装,并且流体...
我们公司第一次使用大泉的
电磁流量计
,我想知道
安装
的时间需要注意什么...
答:
1、应
安装
在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处;2、应安装在管道上上升处;3、在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;4、若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;5、应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,
前面
130中间2329后面0389连起来就能联系到厂家,而不...
流量计安装要求
有哪些?
答:
——转子流量计,上游不小于 0~
5
倍管径,下游无
要求
;——靶式流量计,上游不小于 5 倍管径,下游不小于3 倍管径;——涡轮流量计,上游不小于 5~20 倍管径,下游不小于3~10 倍管径;——涡街流量计,上游不小于 10~40 倍管径,下游不小于5 倍管径;——
电磁流量计
,上游不小于 5~10 ...
各种
流量计
对前后直管段
答:
常用
流量计安装
的最小直管段
要求
,通常是指在
前面
有一个直角弯头的情况下,如果有多个弯头或者阀门这个距离还要加长。科氏力质量流量计:无 热式气体流量计:前15DN后5DN 涡街流量计:前15DN后5DN
电磁流量计
:前5DN后2DN 超声波流量计:前15DN后3DN ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电磁流量计电极安装方向
流量计前五后三规范
管道式电磁流量计安装规范
电磁流量计最短安装距离
管道流量计前五后三
流量计安装前五后三图解
电磁流量计最小直管段
电磁流量计垂直安装要求
电磁流量计接地规范