33问答网
所有问题
当前搜索:
电磁流量计安装要求前5
氧气管道
安装流量计前5
后3对吗?
答:
从理论上来说,
前5
后3是可以的,如果现场空间允许,建议再大一倍就完美了,可以使用V锥
流量计
计量,对管道
要求
低。
下列关于
电磁流量计安装
,表述正确的是( )。
答:
(1)
电磁流量计
应
安装
在无电磁场干扰的场所;(2)电磁流量计应安装在直管段;(3)流量计的前端应有长度为10D 的直管,流量计的后端应有长度为5D 的直管段;(4)传感器前后的管道中安装有阀门和弯头等影响流量平稳的设备,则直管段的长度还需相应增加;(5)系统如有流量调节阀,电磁流量计应安装...
电磁流量计
选择
安装
方法
视频时间 00:44
流量计
一般装在什么位置
答:
3.流量计最好安装在室内,必须安装在室外时,须有防潮和防晒的措施,注意水是否会顺着电缆线流入放大器盒内。4.安装流量计的周围须有充裕的空间,应有照明灯和电源插座,以便安装接线和定维护。
5
.流量计的接线位置要远离电噪声,如大功率变压器、电机机和电源等。6.
流量计安装
点附近不能有无线电收发机...
电磁流量计安装要求
不包括( )。
答:
【答案】:B、C、D 本题考查的是自动化仪表设备的
安装要求
。
电磁流量计安装
,应符合以下规定:流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接;在垂直的管道上安装时,被测流体的流向应自下而上,在水平的管道上安装时,两个测量电极不应在管道的正上方和正下方位置;流量计上游直管段长度和...
电磁流量计
原理以及使用注意事项?
答:
1、需要保持电缆接头清洁干燥,防水、防潮,每次使用后一定要及时旋上流量计和各电缆头护盖。2、 循环时禁止连接流量计,避免循环液中的尖硬岩屑冲刷损伤流量计内衬,影响测量精度。3、
电磁流量计
变送器不能互换使用。4、保证电磁流量计内衬不能被硬物划伤、戳伤,破坏其光洁度。5、 每次施工使用后...
智能
电磁流量计
需要注意什么?必须装在通风口吗?
答:
这时可以选用价格低廉的插入式
电磁流量计
。2、测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,电磁流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足
流量仪表要求
...
河南晖祥自动化系统有限公司丨
电磁流量计安装
图与要点有哪些?_百度...
答:
首先要确保满管,然后距离阀门,水泵,弯头
安装
距离要前十后五。具体还有不懂得可以在咨询我。
流量计安装要求
怎么计算
答:
D为仪表口径,前十后
五
即为仪表前10D直管段,仪表后5D的直管段,例如DN100的表,前边留1米的直管段,后边半米。正常
安装
直管段
要求前
十后五;同心缩径前直管段≥15D,后5D;同心扩管前直管段≥25D,后5D;等等,还有很多情况。压力在仪表后3到5D,温度在仪表后6到8D。潍坊奥博专业解答 ...
煤气发生炉 管道
流量
表
安装
条件具体是哪些??前三后五又是撒意思?
答:
一般
流量计
的
安装
位置在横管上,煤气温度和压力都是在流量计测定的量程范围,另外安装点煤气已经除尘,不堵塞取样管。前三后五意思是流量表安装的位置离阀门、弯头等的距离至少是管道直径的3倍(前)和5倍(后)。不知道回答是否满意。