33问答网
所有问题
当前搜索:
电缆地下埋必须穿管吗
电线管
怎么穿线?
答:
5、
穿管
保护
需要
用到的地方:(1)电缆引入和引出建筑物、隧道、沟道、楼板等处。(2)电缆穿过道路、铁路等。(3)电缆引入或引出地面时,距离地面2米至埋入
地下
0.1~0.25米一段应加装保护。(4)电缆与各种管道、沟道交叉处。(5)电缆可能受到机械损伤地段。当
电缆穿
保护管时,保护管内径不应...
电缆埋设
时的深度应为多少?
答:
直埋敷设的电缆,严禁位于
地下
管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)注:① 用隔板分隔或
电缆穿管
时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m; ③ ...
电力
电缆
套管地埋有什么要求
答:
3、直
埋电缆
在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从
地下
引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定...
电缆
中间接头可不可以直
埋地下
答:
电缆中间接头不可以直
埋地下
,
必须要
做处理。电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切
电缆线
是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。直
埋电缆
要求:1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套...
直
埋电缆
的标准是如何要求的?
答:
c. 直
埋电缆
的深度应保证电缆外表面距地面不小于0.7米;若位于行车道或耕
地下
,应适当加深,且不宜小于1.0米。d. 在电缆需引入建筑物、与
地下
建筑物交叉或绕过地下建筑物处,可以浅埋,但
必须
采取相应的保护措施。e. 直埋电缆在引入建筑物或电缆井时应加管保护,并对管口采取防水渗透的堵塞措施...
埋地用什么规格的
电缆
保护管好呢?
答:
查下面电缆参数表,可以查得(4*120+1*70)电缆理论外径为43mm;(4*70+1*35)电缆理论外径为35.7mm。因此对应的钢管分别为43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可选DN65的管。规范规定在选择
电缆线
保护管时是根据电缆线的外径来确定钢管规格的。在
穿管
长度小于30米及以内,钢管的内径一般不...
电缆
直埋地
穿管
敷设的方法
答:
4、
电缆
中间接头盒外面应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用,或
地下
经常有水并在冬季可能冰冻,在保护盒内应柱满沥青。5、电缆接头下面
必须
垫以混凝土基础板,其长度应伸出保护盒两端约600-700mm。电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,应穿在管中、管口应予以堵塞,以防漏水。6、电缆...
电缆
直埋地
穿管
敷设的方法
答:
4、
电缆
中间接头盒外侧应有生铁或混凝土保护盒。若周围介质对电缆有腐蚀作用,或
地下
经常有水并在冬季可能冰冻,保护盒内应填充满沥青。5、电缆接头下方
必须
垫以混凝土基础板,其长度应伸出保护盒两端约600-700mm。电缆从土沟引入隧道、入孔和建筑物时,应穿在管中,管口应堵塞,以防漏水。6、电缆相互...
排管敷设
电缆
为什么不能用铠装
答:
是可以使用的,但是为了不浪费,因铠装
电缆
具有较强的抗外力损伤的能力,可以直埋敷设,不用
穿管
.排管内敷设电缆的要求:排管可使用陶土管、石棉水泥管或混凝土管等,管子内部
必须
光滑。按
需要
的孔数将管子排成一定型式,排列管子的接头应错开,并用水泥浇成一整体;确定排管的孔数时,应考虑将来发展的...
电缆
一般在
地下埋
深度是多少
答:
直埋敷设的电缆,严禁位于
地下
管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定。 表 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m)注:① 用隔板分隔或
电缆穿管
时不得小于0.25m;② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.1m; ③ ...