直埋电缆的标准是如何要求的?

如题所述

1. 根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》,直埋电缆的深度应确保电缆外表面距离地面不小于70厘米,若位于行车道或耕地下,应适当加深,且不宜小于100厘米。
2. 直埋电缆的周围应铺设至少100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,覆盖宽度需超出电缆两侧各50毫米。软土或沙土中不应含有石块或其他硬质杂质。
附加说明:
a. 当同一路径下的电缆数量不超过6根,且地下通道无限制时,建议采用直埋方式。
b. 在存在酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重的地方,不宜采用直埋方式。
c. 直埋电缆的深度应保证电缆外表面距地面不小于0.7米;若位于行车道或耕地下,应适当加深,且不宜小于1.0米。
d. 在电缆需引入建筑物、与地下建筑物交叉或绕过地下建筑物处,可以浅埋,但必须采取相应的保护措施。
e. 直埋电缆在引入建筑物或电缆井时应加管保护,并对管口采取防水渗透的堵塞措施。
f. 禁止在电缆与其他地下管道正上方或正下方平行敷设。应遵守电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的最小允许距离规定。
g. 在冻土地区直埋电缆,若冻土层厚度超过0.7米,应将电缆敷设在冻土层以下或采取相应的保护措施。若无法深埋,可在排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆损伤的措施。
h. 直埋电缆前应将沟底铲平夯实。
i. 直埋电缆的上下应铺设不小于100毫米厚的砂或软土,并覆盖以混凝土板或砖块,覆盖宽度需超出电缆两侧各50毫米。软土或沙土中不应含有石块或其他硬质杂质。
j. 直埋电缆在与道路、铁路、排水沟等交叉时应穿管保护,保护管的长度应超出路基每侧各1米,超出排水沟底面0.5米。
k. 直埋电缆在直线段每隔50至100米处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方向标志或标桩。
l. 直埋电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考