33问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆的深度有什么要求
35千伏
直埋电缆
埋深最少多少米
答:
根据《 电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)第5.3.3 规定,电缆外皮至地面
深度
不得小于0.7m,当位于车行道与耕地时,应适当加深,且不宜小于1m。5.3.4 条规定,遇到冻土层宜埋入在冻土层以下...根据以上两规程
要求
知道
直埋电缆
外皮至地面深度不得小于0.7m,...
直埋
光缆敷设
有哪些
步骤,
电缆
套管敷设
的要求
答:
因此,
直埋
光缆一般要比管道光缆埋得深。只有达到足够
的深度
以后,才能防止各种外来的机械损伤。此外,在达到一定深度后地温较稳定,减少了温度变化对光缆性能和光纤传输特性的影响,减小了鼠害,从而保证了光缆线路的安全性和通信传输质量(2)光缆沟的深度应符合设计
要求
。原邮电部规定:一般情况下光缆沟的...
380伏地下
电缆
埋深是强制规范吗
答:
2、人行道下不应小于0.5米;3、在冻土地区,应敷设在冻土层以下;4、在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。市政道路内电缆人行道埋深0.8米以上,车行道1米以上。电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不超过0.7米,所以
直埋电缆
埋设
深度要
...
10千伏地埋
电缆要求
答:
直埋电力电缆的敷设
要求
主要有:① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。②
直埋电缆的深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应...
市政道路内
电缆
埋深应该是多少
答:
电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不超过0.7米,所以
直埋电缆
埋设
深度要求
大于0.7米即可。穿保护管敷设的电缆不受此限制,满足机械强度要求即可(如穿过道路的保护管只要不至于被车辆压坏或路面损伤造成电缆损坏就行)。一、直埋敷设
电缆的
路径选择...
埋电缆的
时候,电缆管的最浅处要低于路面多少?
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》第5.3.3 规定
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。第5.3.4 规定 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层...
【电力
电缆
运行规程】其中
要求有哪些
?
答:
电缆埋置
深度
,电缆之间的净距与其它管线间接近和交叉的净距,应符合下列规定:1、电缆对地面和建筑物的最小净距:(1)
直埋电缆的
埋置深度(由地面至电缆外皮)0.7m; (2)电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m(或按当地城市建设局的规定,但最小不得小于0.3m)。上列第(1)项如电缆穿越农田时,为了防止被...
电缆直埋
地穿管敷设的方法
答:
1、直接埋在地下的
电缆
,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区,电缆应...
10千伏地埋
电缆要求
答:
直埋电力电缆的敷设
要求
主要有:① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。②
直埋电缆的深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等...
室外埋地敷设的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
4 位于城郊或空旷地带,沿
电缆
路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm 的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:1 ...