33问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆的深度有什么要求
电力地缆得埋多深
答:
电力地缆得埋多深:1、
直埋电缆的深度
不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m。2、如果电缆出线较多,直埋敷设有困难,且又不易修沟时,可采用排管敷设方式。排管内径不应小于电缆外径的1.5倍,埋深应在地下0.5m以下。3、分散又无管架可利用时宜选用铠装
电缆直埋
衍射并采用防腐装置。直埋穿越道路时应...
电缆
管的敷设
深度
一般是多少?
答:
电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下
电缆的
埋设
深度
不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防
直埋电缆
受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。电力工程电缆敷设规范,在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(...
高压
电缆
埋地敷设规范
要求有哪些
?
答:
直埋电力电缆的敷设
要求
主要有:\x0d\x0a\x0d\x0a① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。\x0d\x0a\x0d\x0a②
直埋电缆的深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。\x0d\x0a\x0d\x0a③ 直埋电缆 应在电缆上、下...
110KV
电缆直埋
敷设
有什么要求
?
答:
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆的
埋置
深度
应满足:- 电缆外皮至地下构筑物基础的最小距离不得小于0.3m。- 电缆外皮至地面的最小距离不得小于0.7m;若位于行车道或耕地,应适当加深,且不宜小于1.0m。直埋敷设于冻土地区时,应将电缆埋入冻土层以下。若无法深埋,可埋设在排水性好的干燥冻土层或...
规定信号
电缆的
埋设
深度
是多少
答:
《GB 50217-2007电力工程
电缆
设计规范》:5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下...
高压
电缆
敷设
要求有哪些
答:
直埋电力电缆的敷设
要求
主要有:① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。②
直埋电缆的深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35kv及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等...
室外埋地敷设的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
1
电缆
外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至地面
深度
,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。7、
直埋
敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
电缆
管井施工埋深多少?
答:
\x0d\x0a敷设电缆前,应检查电缆表面有无机械损伤;并用lkV兆欧表遥测绝缘,绝缘电阻一般不低于10MΩ。 \x0d\x0a①电缆沟的深度应按有关规划部门提供的标高来决定,必须保证电缆的埋设深度。
直埋电缆的深度
不应小于0.7m,穿越农田时不应 小于1m。直埋电缆的沟底应无硬质杂物,沟底铺100mm厚的细土或黄砂,电缆...
10KV
直埋电缆的
最小埋深是多少?最好有规范说明!
答:
直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置
深度
应符合下列规定:(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。详见国标GB50217-94 (5 电缆敷设)
直埋电缆
direct burial cable是按照规范
的要求
,挖完直埋电缆沟后...
10KV
电缆
穿钢管埋设时,电缆沟
的深度
多少合适?
答:
电缆
铺设:1.
直埋
铺设不小于0.7米,农田不小于1米,过路加钢管保护.2.采用管井铺设时,电缆井之间距离不宜超过30-50米,根据使用管子不同可采用水泥包封.