高压电缆敷设要求有哪些

如题所述

直埋电力电缆的敷设要求主要有:

直埋电缆
应有铠装和防腐保护层。

直埋电缆的深度
一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35kv及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。

直埋电缆
应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。

直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。

电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。

直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面;

电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。

敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。
电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000v兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10mω;高压电力电缆用2500v兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400mω。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-07
高压电线有直埋式,管道式,隧道式等敷设方式。
1)直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米,在容易受重压的场所应在1.2米以下,并在电缆上下均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土板等保护层,覆盖超出电缆两侧各50mm;在寒冷地区,则应埋设在冻土层以下。
2)管道式:指将高压电缆敷设于预制的管路(如混凝土管)中,要求每隔一定距离配有人孔,用于引入和连接电缆,如电缆为单芯电缆,为减少电力损失和防止输送容量的下降,引起电缆过热,管材应采用非磁性或不导电的。
3)隧道式:指电缆敷设于专门的电缆隧道内桥架或支架上,电缆隧道内可敷设大量电缆,散热性好,便于维护检修,但工程量较大,一般只在城市内使用。
高压电缆敷设应遵守以下规范
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB
50300—2001。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002
《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006