33问答网
所有问题
当前搜索:
空载升压实验
全压冲击合闸定义
答:
2,冲击
试验
的次数:主变第一次投运前,应在额定电压下冲击合闸五次,第一次受电后持续时间应不小于10分钟,每次间隔大于5分钟。大修后主变应冲击三次;瓦斯下浮子在主变冲击合闸前就应投跳闸,冲击合闸正常,有条件时
空载
充电24小时;110千伏及以上变压器启动时,如有条件应采用零起
升压
;变压器的有载...
用超低频耐压装置怎么给电缆做交流耐压
试验
?
答:
5.可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量。能力。范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。6.用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按方法相连接。合上电源,设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护 值、过压保护值,然后开始
升压试验
。升压过程应...
管道系统的严密性水压
试验
,其
升压
过程缓慢或者升 不上去,有哪些原因...
答:
1、管道漏气。2、管到容积太大。3、气泵太小。建议打水压,减小管道容积。
气压交变实验先升气还是先
升压
答:
先
升压
。大气压与液柱压强相平衡。第一次精确地测出大气压值的实验是托里拆利实验,由意大利科学家托里拆利最早通过玻璃管、水银、刻度尺等完成测量实验。其测量过程为:将长约1米一端开口的玻璃管中装满水银,用手堵住管口使其倒置在水银槽中,移开手指,发现水银柱下降到高度差约为760mm时不再下降...
油式
试验
变压器的
升压
方式是什么?
答:
你好,油式
试验
变压器的
升压
方式有:快速升压法,即20s逐级升压法;慢速升压法,即60s逐级升压法;极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75%后,再以每秒2%额定试验电压的速度升到您所需的试验电压,并密切注意测量仪表的及被试品的情况。行业内用的...
关于气压
试验
的方法和要求,正确的有( )。
答:
【答案】:B、C 2021教材P108 知识点:管道压力
试验
。气压试验的方法和要求 (1)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。(2)试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。(3)试验时,应缓慢
升压
,当压力升到试验压力的50%时,应暂停升压,对管道进行一次全面...
变压器,冲击合闸
试验
怎么做?400v/10KV的
升压
变压器冲击合闸试验是和低...
答:
《电气设备交接
试验
标准》 GB 50150-2006 中 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,进行5此,每次间隔时间为5分钟,应无异常现象。冲击合闸试验应在高压侧进行,对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性点必须接地。无流差动保护的干式变压器可冲击3次。方法是:低压侧开关断开,合上10KV侧断路器,...
用5kva的
试验
变压器给1600KVA的变压器做交流耐压试验,
升压
升到20KV就跳...
答:
是与被试变压器的电容量有关,但是还与其它因素有关。一般来说,
试验
电流会大于2*π*50*试验电压^2*被试品电容*额定电压比.从计算公式可以看出,试验电流不仅与被试品的电容有关,还与试验变压器的额定电压比及试验电压有关;如果你的试验变压器的变压比是100000/200即500,而1600kVA变压器高压对低地的电容...
水压
试验
和气压试验的关系。
答:
一、以气体为介质的压力试验:
试验
压力为设计压力的1.15倍。以液体为介质的压力试验:试验压力为设计压力的1.25倍(但不得小于0.6Mpa),缓慢
升压
至试验压力后,稳压10分钟,再将试验压力降至设计压力,稳压30分钟,无压降无泄漏为合格。所以试验压力=0.7÷1.15×1.25=0.76Mpa 二、水压试验是...
新主变投运为什么要做冲击
试验
答:
主变第一次投运前,应在额定电压下冲击合闸五次,第一次受电后持续时间应不小于10分钟,大修后主变应冲击三次;瓦斯下浮子在主变冲击合闸前就应投跳闸,冲击合闸正常,有条件时
空载
充电24小时;110千伏及以上变压器启动时,如有条件应采用零起
升压
;变压器的有载调压装置,应于变压器投运时进行切换
试验
...
棣栭〉