用5kva的试验变压器给1600KVA的变压器做交流耐压试验,升压升到20KV就跳了,是否和变压器的电容量有关。

我在工地用5kva的试验变压器给1600KVA的油式变压器做交流耐压试验,升压升到20KV就跳了,摇绝缘没问题,有人说是1600KVA的电容量大,试验变压器容量小,所以要换大容量的试验变压器。请高手给解释一下电容量和交流耐压试验的关系。厂家的售后说他们的试验时电流30A,我们的设备电流量程只有20A。

是与被试变压器的电容量有关,但是还与其它因素有关。一般来说,试验电流会大于2*π*50*试验电压^2*被试品电容*额定电压比.从计算公式可以看出,试验电流不仅与被试品的电容有关,还与试验变压器的额定电压比及试验电压有关;如果你的试验变压器的变压比是100000/200即500,而1600kVA变压器高压对低地的电容大约是6000pF,当试验电压升到20kV时,试验变压器一次输入电流就会大于:2*π*50*20000*(6000E-12)*500=18.85A,加上试验变压器的空、负载电流总的输入电流就会大于20A。而你的设备电流量程只有20A(过流保护通常就只有20A),当然会跳匣。如果我说的额定电压变比没有错,那么设备的额定电流就只有25A,如果试验电压是35kV,则试验电流会大于33A,所以你没有办法完成试验。建议选用合适的试验变压器,我推荐的参数如下:变压器比:200/100000,额定容量大于:2*π*50*8000E-12*35000*100000/1000=8.8kVA,取10kVA即可对10kV、2500kVA及以下变压器进行工频耐压试验。当然如果只是临时现场使用,你可以将电流量程(过流保护)和电流表更换较大的规格(如50A)也是可行的,但切不可频繁使用,否则会损坏试验变压器!

参考资料:参考书:《变压器试验》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-03
1、变压器本身是感性设备。但在做外施高压时,主要是针对绝缘体系加压。这样绝缘件在带电体与地之间,就形成一个电容(变压器容量固定了,其电容值也固定了)。当你施加电压时,就产生了电容电流。随着电压的升高,电容电流也随之加大。当超过你的设定时,就跳闸。
2、不同容量的变压器的电容值是不同的。随着变压器容量的增加,电容值也加大。
3、按我的经验,5kVA的试验变压器对1600kVA变压器做耐压试验,其容量还是差不多够的。你再找找有否其他原因,如果确实是这样,你只有换一台10kVA的试验变压器了。
4、或许你把试验变压器的电流整定值调到25或30A。可能问题就解决了。
第2个回答  2010-09-03
和变压器容量略有关系。

容量越大,静态工作电流就越大,就是说,变压器不工作,也有一个电流流过。

你升压到20kv, 那么就是说被测变压器这个电压下静态工作电流超过。25A就会跳闸了。