是与被试变压器的电容量有关,但是还与其它因素有关。一般来说,试验电流会大于2*π*50*试验电压^2*被试品电容*额定电压比.从计算公式可以看出,试验电流不仅与被试品的电容有关,还与试验变压器的额定电压比及试验电压有关;如果你的试验变压器的变压比是100000/200即500,而1600kVA变压器高压对低地的电容大约是6000pF,当试验电压升到20kV时,试验变压器一次输入电流就会大于:2*π*50*20000*(6000E-12)*500=18.85A,加上试验变压器的空、负载电流总的输入电流就会大于20A。而你的设备电流量程只有20A(过流保护通常就只有20A),当然会跳匣。如果我说的额定电压变比没有错,那么设备的额定电流就只有25A,如果试验电压是35kV,则试验电流会大于33A,所以你没有办法完成试验。建议选用合适的试验变压器,我推荐的参数如下:变压器比:200/100000,额定容量大于:2*π*50*8000E-12*35000*100000/1000=8.8kVA,取10kVA即可对10kV、2500kVA及以下变压器进行工频耐压试验。当然如果只是临时现场使用,你可以将电流量程(过流保护)和电流表更换较大的规格(如50A)也是可行的,但切不可频繁使用,否则会损坏试验变压器!