33问答网
所有问题
当前搜索:
绝缘耐压试验国家标准
国家标准
35KV的高压开关柜的出厂
耐压试验
和交接试验是多少?
答:
一般情况下,35KV的高压开关柜是不作整体
耐压试验
的,而要求对内部的元件进行单独试验;若开关柜内有油浸式电力变压器、并联电抗器,则出厂试验为85KV,交接试验为72KV;若开关柜内有断路器和电压、电流互感器,则出厂试验为80KV,交接试验为72KV;若开关柜内有干式电抗器,则出厂试验为80KV,交接试验...
校验GIS的
绝缘
尺寸取决于哪一种
耐压
要求
答:
校验GIS(气体
绝缘
开关设备)的绝缘尺寸通常取决于其耐压要求,即该设备必须承受的最高电压水平。这个耐压要求一般由相关的国家或国际标准规定,例如IEC(国际电工委员会)标准或ANSI(美国
国家标准
协会)标准。
耐压试验
是检测GIS设备绝缘性能的重要手段,它可以确保设备在运行过程中不会出现绝缘击穿,保证电力...
110kv电缆直流
耐压试验标准
答:
110kv电缆直流
耐压试验标准
110kv电缆直流耐压试验标准:即64*2=128kV110kV电缆的电压一般都是64/110kV,根据电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016的规定,110kV电缆应该采用工频交流耐压试验,
试验电压
为2U0,即64*2=128kV,试验时间60分钟。虽标准里还有直流耐压试验的描述,但条文说明里...
高压电缆的
绝缘
电阻值相关规范
答:
对于额定电压0.6/1kV(0.6kV为电缆导体与金属套的设计电压,1kV为导体与导体之间的设计电压)电缆用1000V兆欧表;0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表;6/6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表。电力电缆线路的试验,应符合下列
标准
:1 对电缆的主
绝缘
做
耐压试验
或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对...
手持电动工具
绝缘
等级怎么分类?各等级的要求是多少兆欧?
标准
是怎么测量...
答:
\x0d\x0a6.8 在维修时,工具内的绝缘衬垫、套管不得任意拆除或漏装,工具的电源线不得任意调换。\x0d\x0a6.9 工具的电气绝缘部分经修理后,必须进行下列测量和试验。\x0d\x0a6.9.1 绝缘电阻测量按表1。\x0d\x0a6.9.2
绝缘耐压试验
按表2。\x0d\x0a表2 V\x0d\x0a
试验电压
的施加部位 试 验 ...
现在是26/35KV的电缆,做直流117千伏,击穿了,现在的
国家标准
是什么?
答:
一、纸
绝缘
电力电缆:21/35KV电缆直流
耐压试验电压标准
是105KV,26/35KV电缆直流耐压试验电压标准是130KV 二、交联聚乙烯绝缘电缆直流耐压试电压标准为Uo的4倍:35KV电缆直流耐压试验Ut=4×Uo Ut=4×35=140KV 三、试验时,试验电压可分 4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。试验...
35kv电力变压器预防性试验做直流
耐压试验国家标准
是什么?
答:
1、绕组泄漏电流试验,试验周期1~3年,
试验电压
为直流20KV,读取1分钟的泄漏电流值。试验时一般是在加压至5KV、10KV、15KV、20KV时,2、均读取泄漏电流值,以便于根据其曲线分析
绝缘
好坏。对试验结果的判断,主要是与前一次试验结果比较无明显变化即可。
高压电缆做
耐压试验
是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气设备交接
试验标准
》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高
电压试验
的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
电气设备
耐压试验
电压为什么交接试验要低于
答:
在
国家标准
GB 50150-2006“电气装置安装工程电气设备交接试验”中对电气设备
耐压试验
作了详细的规定。根据该标准的要求,认真开展交接试验,发现了电气设备的许多缺陷,通过及时消除所发现的缺陷,为电力系统的安全运行提供了保证。因此,对电气设备进行交接试验是非常必要的。交流耐压试验对
绝缘
的考验非常严格,...
35KV
电压
互感器检验打压打多少
答:
根据
国家标准
GB 50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接
试验标准
》附录 A 高压电气设备绝缘的工频
耐压试验电压标准
35KV电压互感器出厂试验,一次为95KV,二次为2KV。交接试验、大修试验、预防性试验等,按出厂试验的80%进行, 一次为76KV,二次为1600V。耐压试验一定要
绝缘试验
合格、介质损耗角正切值...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜