绝缘耐压试验国家标准
国家标准绝缘
等级怎么规定
视频时间 02:06
10KV级变压器用油
耐压试验
最低值为多少?
答:
30KV。根据
国家
GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》
标准
:35KV及以下变压器投入运行前的油
耐压
要大于等于35KV,运行油耐压要大于等于30KV。10KV以下变压器系统调试包含的调试内容如下:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投
试验
。 不包含...
电力电缆
试验标准
是什么
答:
试验内容 主要项目为电性能试验和热性能试验,必要时进行护套机械性能试验及结构尺寸检查。电性能试验包括导电线心直流电阻测试,
绝缘
直流电阻测量,介质损耗角正切(tgα)和电容测量,绝缘的工频耐压及直流
耐压试验
及局部放电试验等项目。热性能试验包括热稳定性试验,不同温度下绝缘介质损耗角正切及绝缘电阻...
20lv干变
试验耐压
一般打多少?
答:
干式变压器20kV的
耐压试验
一般要在试验设备的安全规范要求下进行,以保证试验的精度和安全,具体的耐压值需要参考
国家
相关规范和
标准
。在进行耐压试验时,需要将待测设备接入试验电源,通过控制试验参数,对设备的
绝缘
性能进行检测,主要包括电压升高率、电压保持时间等指标。一般来讲,干式变压器20kV的耐压试验中...
不同
电压
等级的电缆怎样取样做
试验
?
答:
油纸
绝缘
电力电缆直流试验的
电压标准
如表1所示。其中,电缆故障修理和改接后试验时,6~35 kV电缆同预防性试验,110~220 kV电缆同交接试验;110~220 kV电缆外护套交接试验的电压为直流10 kV,加压时间为1 min。在进行直流
耐压试验
时测泄漏电流,实际上和用兆欧表测电缆绝缘电阻的道理是完全相同的。但由于直流耐压...
绝缘
橡胶板的厚度有什么要求
答:
配电室
绝缘
垫的
标准
根据配电室
电压
的不同,所需使用的绝缘垫标准也不同。1.5kv以下的配电室需要绝缘垫:3mm厚,
耐压
5kv。2.10kv配电室绝缘垫:5mm厚,10kv耐压。3.15kv配电室绝缘垫:6mm厚,耐压15kv。4.25kv配电室绝缘垫要求:8mm厚,25kv耐压。5.30-35kv配电室绝缘垫要求:厚度10mm-12mm,耐压与厚度...
用超低频高压发生器的
耐压试验
有哪些测试方法?
答:
超低频高压发生器电缆的超低频
耐压试验
方法:1.将与试品相连的电器设备全部离试品电缆。2.用兆欧表对试品电缆各相分别进行
绝缘
电阻试验,合格方可进行低频耐压试验。3.
试验电压
峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆相电压的定额值。例如:额定电压为10kV电缆,单相额定电压Uo=10/√3kV=5.774kV,所以试验...
手持电动工具
绝缘
等级怎么分类?各等级的要求是多少兆欧呢?
标准
是怎么测...
答:
6.8 在维修时,工具内的绝缘衬垫、套管不得任意拆除或漏装,工具的电源线不得任意调换。6.9 工具的电气绝缘部分经修理后,必须进行下列测量和试验。6.9.1 绝缘电阻测量按表1。6.9.2
绝缘耐压试验
按表2。表2 V
试验电压
的施加部位 试 验 电 ...
电力电缆检测项目
答:
电线电缆检测项目有:导体电阻,
绝缘
电阻,绝缘薄点厚度,抗张强度变化率,老化后断裂伸长率,老化后抗张强度,老化前断裂伸长率,老化前抗张强度,
耐压试验
,绝缘厚度,伸长率变化率,外形尺寸,印刷标志。检测电线电缆检测可检测产品有:裸电线体制品、电力电缆、通讯电缆及光纤、绕组线、绝缘导线、音频线、...
感应
耐压试验
原理是什么?
答:
分工频
耐压试验
和直流耐压试验两种:工频耐压试验其
试验电压
为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要
绝缘
的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的...