33问答网
所有问题
当前搜索:
继电器输出和晶体管输出
plc
继电器输出
好,还是
晶体管输出
好,我买哪种类型的好?
答:
继电器
提供的是干接点,可以交直流两用,适应电压范围宽,但有些情况下信号不够“干净”(有毛刺);
晶体管
(包括可控硅)
输出
属于有源开关,要求负载必须匹配或者适应相应电源,对电感性负载,有时还要考虑配二极管。所以PLC的输出用什么,主要看你干嘛用,而不在于那种好。
请教plc
继电器输出
,
晶体管输出
,晶闸管输出的区别
答:
第一:
继电器输出
型:为有触点输出方式,用于接通或断开开关频率较低的直流负载或交流负载回路。第二:晶闸管输出型: 为无触点输出方式,用于接通或断开开关频率较高的交流电源负载。第三:
晶体管输出
型:为无触点输出方式,用于接通或断开开关频率较高的直流电源负载。
晶体管输出
的plc输出端可以接中间
继电器
的线圈吗?
答:
可以,但是要注意两个参数,一个是晶体管输出端的电流限制,一个是中间继电器的线圈电流,后者不能比前者大
晶体管输出和继电器输出
最大的一个区别就是,继电器输出没有晶体管输出的反应速度快,晶体管输出的端子有时候可以直接用来发送高速脉冲,但是继电器的就不行了,只能胜任简单的接通和关断,晶体管输出...
用
晶体管输出
的PLC,是不是要加一个中间
继电器
来控制接触器的线圈_百度...
答:
当系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选
继电器输出
,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。当频率为10次/min以下时,既可采用继电器输出方式;也可采用PLC输出驱动达林顿三极管(5—10A),再驱动负载,可大大减小。通常,在下面的情况下,对于
晶体管输出
的PLC会在
输出与
负载之间考虑设置继电器:工作...
PLC内部开关量
输出
接口中,响应速度最慢。
答:
最慢的是
继电器输出
。继电器输出反应速度慢,输出电流大,一般能达到2A,但触电寿命较短,输出频率较低,最大为1HZ。plc输出类型有三种:继电器输出、
晶体管输出和
模拟量输出。晶体管输出反应速度快,输出电流小,触点寿命较长,输出频率很高,可以达到10KHZ。模拟量输出,规格一般为0至20MA电流信号、4至...
PLC
晶体管输出
接
继电器
带动电磁阀要怎么画
答:
1.
继电器输出
:是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至几百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms .负载能力大,交直流负载通用,但触点有寿命限制.2.
晶体管输出
:是适应于高频动作,响应时间短,一般为0....
晶体管
和
继电器
plc的区别
答:
1、负载电流不同
继电器
式的最大输出负载电流可达2A/点,晶体管的最大输出负载电流为0.5A/点。2、响应时间不同 继电器式输出随负载电流的增加而减少,响应时间为10ms。
晶体管输出
响应时间短,一般为0.2ms左右。3、适用输出过程不同 继电器式输出不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决定的。
plc
晶体管
输入和
继电器
输入有什么区别?
答:
晶体管
比
继电器
的优点是无触点,频率高,寿命长,缺点是只能过直流,电流小!,继电器可以过直流,也可以过交流,负载很小时,可以直接接负载,一般不建议这样做,需要通过驱动继电器来带负载
PLC
输出和继电器输出
有什么区别?
答:
PLC输出就包括
继电器输出
,PLC的输出类型有三种,继电器输出,
晶体管输出
,可控硅输出。继电器输出:电压范围宽,一般是≤AC250V或者≤DC30V。电流大,1~2A左右。动作频率低,1Hz左右。晶体管输出:控制电压范围窄,一般DC5-30V。电流小,一般是0.5A左右。动作频率高,1KHz左右,支持高速脉冲输出的输出口...
继电器
型plc
和晶体管
plc怎么分辨
答:
有的系列在PLC上有标,比如西门子S7-200系列PLC,右上角端子盖下端有标,比如“AC/DC/RLY”、“AC/DC/DC”等字样,其中的第三个英文RLY就是
继电器输出
,DC就是
晶体管输出
。有的是看型号,比如三菱的FX3U-40MR,FX3U-40MT,R就是继电器输出,T就是晶体管输出。有的看侧面的铭牌,上面会标输出支持...