33问答网
所有问题
当前搜索:
继电器输出和晶体管输出
PLC中的输入
输出
有
继电器
,
晶体管
等隔离方式有什么不同
答:
晶体管
单元集成度较高,同样的点数体积小的多,响应速度较快,但是电流较小。所以如果要高速响应或者需要体积较小,就选择晶体管单元,如果需要比较大的电流就选用
继电器
单元。一般没有特殊要求,选择继电器单元,接线和测量都非常方便,因为没有体积限制所以都是端子台,但是同样点数体积大得多。
台达用
晶体管输出
型的PLC要放大板放大后给中间继电器吗?
继电器输出
型的...
答:
晶体管输出
型的PLC只能驱动小功率的负载,一般不能直接驱动中间
继电器和
接触器线圈。如果要驱动中间继电器接触器等负载,需要用小型继电器过渡或者使用专门的继电器模组进行过渡。
西门子s7200扩展模块32位
继电器
的
与晶体管
的怎样替换,需要改接线吗...
答:
继电器输出
型的Q点是无源点,当Q点动作时,控制板控制的是Q点对应的内置继电器的线圈,Q点那一排端子的L端子接什么电压,Q点就输出什么电压,可以是24,也可以是220
晶体管输出
型的是有源输出,它是直接输出24V+ 按照这个原理,捋一下你原来的图纸就行了 如果你原来的Q点控制的是一排24V继电器,可以...
...闭合时能
输出
多大电压?多大电流?能之间驱动
继电器
吗
答:
如果是
继电器输出
的,COM端接的是DC24V的高电位(+),那么,从Y的接点输出的也是DC24V的高电位(+),继电器输出的也可以接交流220V的电压,最大的允许电流为2A。驱动继电器没有问题。如果是
晶体管输出
,COM端不允许接DC24V的高电位,也不可以接交流电,只可接DC24V的低电位(-),那么,从Y的接点...
PLC输入端和
输出
端可以接不同的电压吗?
答:
输出端是可以接不同电压的。不过呢接的电压类型和范围就最好看看你用的PLC的手册了。一般呢有继电器的,晶体管的,晶闸管的输出类型。可以接的电压范围是不一样的。粘贴一段啊哈哈 1 PLC输出电路(继电器,晶体管,晶闸管输出)区别和注意事项 PLC的输出电路形式一般分为:
继电器输出
,
晶体管输出和
晶闸管...
继电器输出与
晶闸管输出的区别
答:
又来了!输入输出有
继电器
,晶体管等隔离的都是开关量,继电器式的提供的是干触点,可以用来控制交流电(小电流)。
晶体管输出
是用来驱动直流量的,多是继电器,电磁阀等。晶体管单元集成度较高,同样的点数体积小的多,响应速度较快,但是电流较小。所以如果要高速响应或者需要体积较小,就选择晶体管单元...
西门子200扩展模块直流
输出和晶体管输出
啥区别?
答:
电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V最大30V或交流220V)二.晶体管响应速度快于继电器
继电器输出
型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
晶体管输出
型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断...
怎样判断plc是
晶体管
还是
继电器
答:
通过外观标识区分。DC/DC/DC: 第一个DC指供电是直流24V,第二个是指PLC的数字量输入是直流24V,第三个指数字量输出也是直流24V(晶体管)的,AC/DC/ Relay:Relay就是继电器。或者看1AD23为
晶体管输出
,1BD23为
继电器输出
。举例:西门子s7-200系列的CPU224、AC/DC/ Relay6、 6ES7214-1BD23-0X...
西门子PLC如何区分
继电器输出
还是
晶体管输出
视频时间 04:38
三菱MT和MR型的PLC的区别
答:
MR是
继电器输出
。
晶体管输出
响应时间快,普通的是0.2毫秒,Y0,Y1(Y2)高速脉冲口是5微秒。继电器的响应时间是10毫秒。继电器的输出电流可以到2A,晶体管的平均是0.2A。晶体管一般带2-3个高速脉冲输出口Y0,Y1(Y2)可以驱动旋转轴,比如步进电机,伺服电机。继电器的不能直接驱动,需加扩展。