33问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc模拟量处理
西门子PLC模拟量
答:
L MW0 T PQW256 看,都类似,无论什么品牌的
PLC
,都是类似的
处理
。数据处理?那随你心思,只要自己不要转晕掉就可以了。
西门子
的
模拟量
采用统一的处理方式,12位的模块采集数后,模块首先将数值左移3位处理,你无需去关心模块如何处理,你只需要了解采集的数值对应于的实际工程量是多少即可。
西门子PLC
1200
模拟量
输入对应(4-20MA)是多少?
答:
西门子PLC
1200
模拟量
输入对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做
处理
。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子PLC
200
模拟量处理
答:
来自于压力传感器的
模拟量
数据AIW0,范围0-32000对应0-10V或0-20mA;经过浮点数转换后乘以1.0再除3200.0则就转换为实际压力值(可以是Pa或MPa或Psi,取决于VD120的单位),范围0-10.0个压力单位(取决于VD120)。请采纳答案,支持我一下。
西门子plc
300
模拟量
模块转换精度
答:
西门子plc
300
模拟量
模块转换精度是80。根据查询相关资料信息,在西门子的官网产品栏公示区中,介绍了西门子plc300,其模拟量模块转换精度是80,调节时需要逐步完成。
西门子PLC
MUDBAS如何控制状态量
答:
模拟量
输入
处理
,用mov-w指令,一般
plc
都自带模拟量输入接口,地址是alw0或者alw2,模块外部输入的是电流或者电压,链接上端口后,模块讲模拟量转换成字符串0-32000,地址还是alw0或alw2,然后根据自己的需求对这些数据处理进行监控或者控制就行了。
200
PLC模拟量
的接线怎么接?
答:
200的编程手册表述
模拟量
的第一个接口总是AIW0,每增加一个模拟量模块,在上一个模拟量模块的最后一个通道+4既是下一个模拟量模块第一个通道的地址,数字量依次往下排,但需要注意的是,前一个模块数字量最后一个字节不足0.7的话,下一个模块的地址必须个位进1,小数从0开始。
西门子
S7-200
PLC
在...
西门子PLC
300 怎样进行多个
模拟量
信号量化
处理
?
答:
在FC1(可以任意)功能里调用FC105 把你现场
模拟量
一个一个编写在里面,然后在OB1里调用就OK了
西门子PLC模拟量
输入范围:0~+5V,那么AIW0,AIW2,AIW4是什么啊
答:
代码如下:LD Always_On:SM0.0 MOVW AIW12, AC0 AENO ITD AC0, AC0 AENO CALL
处理
计算:SBR8, 0, AC0 网络2 LD Always_On:SM0.0 MOVW AIW14, AC0AENO ITD AC0, AC0 AENO CALL 处理计算:SBR8, 1, AC0 上面的是中断程序 网络1 LDB= #序号:LB0, 0 DTR ...
西门子
200
plc模拟量
输入滤波设置多少
答:
可在0.2毫秒到12.8毫秒和0.2微秒到12.8微秒之间选择。根据电子开发网可知,可根据速率设定成更长的滤波时间,如果需要使用S7200SMART的高速计数器功能,需要手动修改滤波器的时间至0.2微秒。“系统块”中不能修改滤波时间的其他数字量输入通道,其滤波时间默认为12.8毫秒。
急求工控高手给一个
西门子
S7-200
PLC 的模拟量处理
程序;要求把充压力...
答:
很简单的一个问题啊,怎么会做不出来呢,我给你点提示吧 第一步4-20MA的信号是0-32000 你在人机上显示值是10.0Mpa 所以他们的关系应该是320=0.1Mpa .程序任何做呢
模拟量
第一个接点,通道地址是AIW0 ,用一个除法运算(DIV I)就可以了.AIW0/320=MW0 结果放在MW0里 你把MW0的数据放在屏...