西门子编码器调试案例
怎样实现
西门子
PLC与P+F旋转
编码器
通讯
答:
首先在step7硬件里面安装P+F
编码器
的GSD文件,这个文件应该在其官网能下载。然后配置其硬件,Profibus通讯,选择class 2 multi(多圈),配置DP地址,注意这个要与编码器拨码地址一致。在DP通讯打通以后,直接在PLC程序里将其通讯字PID***MOVE到MD***中就可以了。另外还可以再其属性中设置单圈脉冲数...
西门子
外置
编码器
归原点参数
答:
原点参数P2599。绝对值
编码器
校准方法有三种:1、使用
调试
软件校准2、使用操作面板校准3、使用程序校准。绝对值编码器校准流程是:1设置原点坐标值(P2599);2开始校准(P2507设置为2);3检测校准是否完成(等待P2507变成3);4保存校准值(P971设置为1)。无论使用哪种校准方法,都必须执行完4步流程,...
西门子
26002报警该如何解决?
答:
sl的PROFIdrive ,则为p979,4.如果
编码器
是绝对值的,EnDat类型,则MD30240ENC_TYPE-设置为4,同时MD5790$MD_ENC_TYPE[]==4,必须保持一致。以上说明可以助力楼主快速
调试
好编码器问题,祝楼主好运!我只是把这个从
西门子
网站论坛里搬了出来 我并不太知道你这个问题的答案 援引:网页链接 ...
西门子
plc怎么给旋转
编码器
编程?
答:
先确定旋转
编码器
的输出信号是什么电平的,通常单片机只能直接接受0--Vcc的电平输入,输入电压高的话就很容易烧掉口线。旋转编码器的输出信号电平较高,量一下它的高电平是多少,然后用2个电阻分压成0--Vcc就可以了(保险起见还可以再小一点,例如0--0.8Vcc)。另外,最好在分压电阻上再加小电容...
西门子
变频器
编码器
故障后如何切换模式
答:
切换模式步骤如下:1、将变频器切换到非闭环模式,变频器不再使用
编码器
的反馈信号进行控制。进入变频器的参数设置界面。2、可以通过变频器上的按键和显示屏,或者通过连接到计算机的编程软件来进行参数设置。找到与闭环控制相关的参数包括编码器类型、编码器反馈设置等。3、将编码器相关的参数设置为非闭环...
西门子
变频器
编码器
故障时如何切换
答:
1、首先确认
编码器
故障,可以通过检查编码器的电缆连接、信号线是否损坏或接触不良等来确认故障。还可以尝试使用替代的编码器进行测试,以确定故障是否源自编码器。2、其次在进行切换之前,需要停止当前的闭环控制。这通常涉及到变频器的参数设置或控制面板。3、然后进入变频器的参数设置界面,找到与控制方式...
关于在
西门子
PLC上使用
编码器
的疑问
答:
硬件接线就按上面的接就可以了,应该有ABZ三相。你的PLC是不是31x C的?比如313c-2dp的话就可以直接用PLC自带的三个集成的高速计数器,我最近也在搞这个,已经研究几天了。在程序中调用SFB47,同时给它一个DB块,如下图:至于各个引脚,直接选中sfb47,按F1,然后都有了 ...
西门子
PLC如何与旋转
编码器
连接
答:
LD SM0.1 CALL SBR_0 NETWORK 1 // 子程序0开始 // 配置HSC1 LD SM0.1 // 首次扫描时 MOVB 16#F8 SMB47 // 配置HSC1:// - 启用计数器 // - 写入新当前值 // - 写入新预设值 // - 将初始方向设为向上计数 // - 选择现用水平高的起始和复原输入 // - 选择4x模式 HDEF 1...
编码器
怎么与
西门子
300plc接线
答:
并行输出的
编码器
输出有多少位就要占用plc的多少位接点,以
西门子
S7-300 PLC CPU224 为例,如使用12位输出的单圈编码器(PNP集电极开路输出) ,就需要占用CPU224的12位输入点进行接线。
西门子
802d
编码器
怎样清零
答:
接线;上述的
编码器
为五根线,其中有24V,0V,A+,B+和屏蔽线,按照图纸将A+,B+接到I0.0和I0.1上。接完线后,我们需要在PLC里配置编码器信息;S7-200smart有两种方式可以配置编码器信息;1 高速计数器向导,向导体现了
西门子
的人性化,使用起来比较方便,按照编码器参数输入进去后会生成一个子...