33问答网
所有问题
当前搜索:
西门子编码器调试案例
西门子
PLC
编码器
接线怎么设置
答:
要用PNP或者推挽或者差动输出的
编码器
,不能够用NPN型的,
西门子
PLC信号输入采用共阴的方法(共地),然后信号对信号就可以了
用
西门子
CPU226的PLC 来控制
编码器
测电机正反转的转动位置 电机加了...
答:
这种情况应该选用绝对值
编码器
吧?首先你可以通过编码器进到PLC得信号来判断电机是正转还是反转,然后你需要根据编码器的精度(即转动一圈发出多少个脉冲)来算出转动90度(即四分之一圈)产生的脉冲数,然后用PLC的高速计数单元来读取脉冲信号,最后用采集到的编码器的两类信号来作为PLC控制电机的动作...
西门子
840D报警号25000主动
编码器
出错?如何处理?
答:
应该是
编码器
的接口信号DB31-48,DBX1.5=1,或DBX1.6=1消失,可能编码器线路有短路。检查编码器线路是否有松动(在移动中会出现接触不良),检查编码器是否故障,检查反馈电路板是否故障。在机床的使用过程中会出现以下这些报警:25000 轴 1 主动编码器硬件出错25001 轴 1 从动编码器硬件出错我们知道...
西门子
数控系统中其中一个进给轴的伺服电机绝对值
编码器
零点丢失,如 ...
答:
不知道你这个是什么设备上用的,我们单位铣面机零位在运行时,如果非正常停电会出现零位丢失。处理办法:将报警复位,然后点动回设定的零位,用starter软件在线设置:标零。然后将软限位从0设置为1(目的是让其起保护作用)。标零成功。
西门子
MM440变频器的
编码器
在哪里设置啊?
答:
要先装
编码器
模板在上面 r0061转子速度 r0090是转子角度 P0400是编码器类型选择 r0403是编码器状态字 P0408是每转一圈的脉冲数 P0491是速度信号丢失时的应对措施 P0492是允许的速度偏差 P1300是控制方式 自己设置就可以了
西门子
MM440变频器的
调试
答:
P0305=额定电流 P0307=额定功率P0308=功率因数 P0310=额定频率 P0311=额定转速P0335=0 P0640=过载倍数 P0700=2(选择命令源)P1000=2 P1080=0 P1082=50P1120=10 P1121=10 P1135=5P1300=0线性V/F控制 P1500=0 P1910=1P3900=1三、 快速
调试
过后根据电机有无
编码器
还有变频器所控制的电机的...
西门子
802D系统滑座钻,长时间没用,现在开机出现021614报警通道1轴X...
答:
直接调回至参考点,复位即可。德国
西门子
股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位...
西门子
读
编码器
值。我触发AB相为什么没有数值
答:
需要HDEF/SMB/SMD/HSC的正确赋值与激活指令
西门子
315PLC如何编程读取DP
编码器
值并换算成毫米显示?
答:
看你的
编码器
是多少脉冲一圈的,编码器接高速输入端,用HSC高速计数器,比如2500线的编码器,旋转一圈,HSC计数器读数为2500,所以只要读取HSC的数值,就可以算出机械移动了多少,把这个数值对应成比例,在HMI里建个变量显示就行了啊
西门子
200plc,通过8位的单圈
编码器
,得到被控单位的位移。怎么实现...
答:
你的
编码器
应该为8位的增量式编码器,可以在PLC内用高速计数器计算编码器给出的脉冲数,然后再根据机械参数数算出位移量。比如采用10mm节距的丝杆通过电机带动移动部件, 编码器与电机同步转动,电机转动一圈编码器也转动一圈, 会产生2^8个脉冲,为256个脉冲(8位编码器),而此时丝杆也转动一圈,...
<涓婁竴椤