33问答网
所有问题
当前搜索:
西门子编码器调试案例
海德汉
编码器
ERN1381.026-2048-P1,红色圈中的标记有什么用,用在
西门子
...
答:
两个标记对在一起就是海德汉
编码器
零位。如果伺服电机上有标记,三点对齐编码器就基本装好啦。
编码器
坏了会出现什么异常,在变频器上有显示吗?
西门子
变频器上报警...
答:
看如何坏了 一般我觉得是不会的
西门子
440,故障F453怎么回事,报F0090和
编码器
屏蔽线有关吗?
答:
有关系的,如果
编码器
的屏蔽层与动力电缆压在一块那么干扰很大,再一个就是电机的报闸需要检查
西门子
400,412cpu重启后
编码器
数据丢失,校准后设备运行一段时间又出现...
答:
是不是后备电池没电了?400和300不一样,DB块的数据也需要电池来保持的。
npn集电极开路输出的
编码器
如何与
西门子
321-1BH02开关量模块的连接问...
答:
每根信号线对电源接2K电阻,试试。
速捷电梯采用的是微机控制还是PLC编程?
答:
2、 断电或故障恢复后,自动学习
编码器
角度;3、 专用
调试
界面,可设置运行密码 速捷电梯—西子旗下 品牌一体化控制柜 通用便捷 1、 常规功能丰富 2、 经济适用 速捷电梯—西子旗下 品牌一体化控制柜 速捷电梯引进了来自意大利,瑞士,比利时等电梯行业 的ABB六轴机器人、LVD自动加工设备、激光切割机...
卷扬
西门子
440变频器频繁报f0070和
编码器
有关吗?
答:
与
编码器
无关 F0070解释如下
绝对值
编码器
分辨率360,在
西门子
S7
答:
BCDI OUT
西门子
SR20最多可以带几个
编码器
答:
SR20支持 4 路 200 kHz的高速计数器