33问答网
所有问题
当前搜索:
负极对地电压
直流系统发生正极接地和
负极
接地时对运行有何危害?
答:
1、对于危害,主要是指当系统中再出现接地或者某点对地绝缘降低可能出现不可想象的后果。比如,目前直流系统正极接地运行,当保护出口接点后面的线(一般为33)接地,就会直接把正点位接入跳闸线圈,断路器将误跳闸。2、正负极同时接地就短路了,如果正极接地,正极对地电压会变成0,
负极对地电压
会升高为...
1000v的光伏组串
对地电压
是多少
答:
正极对地为1000v。如果是正极接地,那么
负极对地
为-1000V。1000v的光伏组串是串联的,1000V直流系统如果没有将正负两极中的一极接地,那么两个极对地没有
电压
。只有一个极接地后,另一个对地才有电压。在光伏发电系统中,将若干个光伏组件串联后,形成具有一定直流输出的电路单元,简称组件串或组串...
9伏电池悬空,假如正极接了地,
负极对地
有
电压
么?
答:
9伏电池,假如正极接了地,
负极对地
当然有
电压
啦,但是为负电压,即-9V。
直流屏的
对地电压
为什么有正负之分,而直流供电系统就没有正负对地都有...
答:
直流屏的
对地电压
的显示是表示直流系统对地绝缘情况的一种检测!如是220V的直流系统其正负两极对地电压都是110V左右!如正极对地电压为0V,
负极对地
220V的话就说明直流系统正极接地了!系统会报警,要处理故障,找出正极接地的点后,系统才恢复正常。零线始终和大地是等电位的,因此交流电的火线的一个...
直流系统发生单相接地时,直流屏
正负极电压
是不是相等
答:
不相等。正常情况下,按照接线方式不同分两种情况:一种正极对地110V,负极对地负110V,这时如果直流系统发生接地,如果负极接地,则正极电压上升,完好接地时,上升到220V;另一种情况是,正常情况下,正对地和负对地电压都为0,当负极接地时,正极对地电压上升,当正极接地时,
负极对地电压
上升。
经过整流器出来的
负极对地
有
电压
吗?怎样做才可以平分正、负对地的电压...
答:
呵呵,整流器整流输出,对地通常是悬浮的,所以,其
负极对地
能测到
电压
,但是几乎没有电流。如果要对地有正负电压输出模式,需要整流设备本身是双电压输出,中间电极接地,就得到你需要的模式了。
在一个24v的直流电路中, 其
正负极对地
都是24v。那么当接上一个负载后...
答:
对于直流24V系统来说,不可能正、
负极对地
都达到24V。相关如下
对地电压
的多少,要看别正、负极对地的绝缘情况,如果正-地绝缘为0欧,则正对-地为0V,负-地为24V,反之也然。如果正、负对地的绝缘差不多,则正-地为12V左右,负-地为12V左右,如果正-地绝缘比负-地绝缘低得多,则正-地可能...
正负极对地电压
不降低的原因
答:
接地电阻的影响。由于在电路中,接地点通常通过接地电阻与地连接,当接地电阻较小时,可以更有效地将地电位传递到
正负极
,从而保持
电压
的稳定性。
为什么直流电正、
负极
分别
对地电压
都是电源电压的一半值
答:
正负极对地绝缘电阻大体相当时,地电位也大体在正负电压的中间值。所以正、
负极对地电压
为电源电压的一半值。如果正极对地绝缘很好,负极绝缘很差(几乎快接地了),那么正极对地电压将高于负极对地电压,而这两个电压之和等于电源电压。
绝缘良好的220V直流系统,为什么直流电源正对地是110V,负
对地
是...
答:
如图所示,正极对地电阻R1与
负极对地
电阻R2串联分压,R1与R2相等,就对地均匀分压,各分得110V
电压
,极性就是正极比地高110v,地比负极高110v。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
直流系统正负极对地电压
电压源的负极电压是多少
直流电负极对地有电压吗
电池负极对地是多少伏
直流负对地接地电压是多少
直流正负对地电压不一致
直流电和交流电接地量电压
直流负对地电压
110v直流正负对地的电压