33问答网
所有问题
当前搜索:
负荷电流计算公式
请问,
电流
,电压,功率换算
公式
答:
单相 P=UIcosΦ 三相 P=1.732UIcosΦ 其中为P有功功率,U为电压,I为
电流
,cosΦ为功率因数(供电公司要求一般不低于0.85)380V 11kW根据
公式算
得电流约为20A,可以用25A的断路器,但这只是对于照明
负荷
;如果是动力负荷(电机),应考虑电机的启动电流。
负荷计算公式
答:
负荷计算公式
:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%。
计算负荷
也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。负荷不是恒定值,是随...
三相电缆载流量如何
计算
?
答:
三相电缆载流量对照表如下:三相电缆载流量计算方法:(1)根据三相电相线
电流计算公式
I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的...
配电箱的总
电流
是怎样
计算
出来的?
答:
看配电箱供应多少
负荷
可以估算,三相负荷1KW2A,单相负荷1KW6A
公式计算
三相 I=P/1.732UcosΦ 单相 I=P/UcosΦ 如三相 600kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=600/1.732/0.38/0.8=600/0.53=1132安 如单相10KW的额定电流 I=P/UcosΦ=10/0.22/0.8=57A ...
负荷
的电压静态特性
公式
答:
有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ 视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流
: I30 = S30/√3UN 其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大
负荷
与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用电设备组的额定...
额定
电流
的
计算公式
是什么?
答:
1、单相电阻性负载,额定
电流
= 额定功率 ÷ 额定电压。2、单相电感性(如电机)负载,额定电流 = 额定功率 ÷ (额定电压 × 功率因数 × 效率)。3、三相电阻性负载,额定电流 = 额定功率 ÷ (额定电压 × 根号3)。4、三相电感性(如三相电机)负载,额定电流 = 额定功率 ÷ (额定电压 × ...
220v
电流计算公式
答:
220v
电流计算公式
如果是计算电热电器,电流(a)=功率(w)÷电压(v)=电流(a);如果是计算电机的话,电流(a)=功率(w)÷电压(v)×cosφ·η。(cosφ表示功率因数,η表示效率)电流计算公式:电流x电压=功率;电流=功率、du电压。电流表达式:通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所...
变压器的
负荷
率怎么
计算
?
答:
变压器的负荷率是指变压器实际负荷与额定负荷之比,通常以百分比表示。
计算负荷
率的
公式
为:负荷率 = 实际负荷 / 额定负荷 × 100%。其中,实际负荷指变压器正在承受的
负荷电流
大小,通常通过电流表来测量。额定负荷是指变压器设计时所规定的最大负荷能力,一般由变压器的型号、容量等参数决定。通过计算负荷...
电缆线负载
电流
的
计算
方法?
答:
。电线电缆的载流率与许多条件有关,如材质、电线种类、使用条件、连接等,因此最大值很难计算的非常精确,一般情况下可以按下列
公式计算
:平方数×8=
电流
数 ,功率则为:220×平方数×8 ,这种计算方式是安全负载。例如:2.5平方的电线,安全电流:2.5×8=20A,承载功率:220×2.5×8=4400W。
○.75千瓦电机行几大
电流
答:
三相380V电机每千瓦约两安培。380V 0.75千瓦电机额定电流约1.45安。单相220V电机每千瓦约4.5安培220V 0.75千瓦电机额定电流约3.2安培。 三相电动机
负荷电流计算公式
为电动机额定功率除以电源线电压(380V)再除以1.732再除以机械效率再除以功率因数 单相电动机负荷电流计算公式为电动机额定功率...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉