答:
计算变压器
的功率:变压器功率 =
输出电压
X 输出电流 单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。三相变压器功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、三相功率不同,按最大功率的一相乘...
变压器
的额定容量
怎么计算
?
答:
计算变压器
的功率:变压器功率 =
输出电压
一次边绕组加220V 二次边
输出电压
是多少
怎么计算
答:
变比是2 单相
变压器
一次边绕组加220V 二次边
输出电压
是44oV,忽略铁损等:U1/U2=NI/N2,其中U是电压,n是匝数。
输出电压
是
怎么计算
的?
答:
1.
输出电压计算
:输出电压通常由电源或电源电路提供,其数值根据电路中使用的元件、电源电压和设计目标来确定。在一个基本的电源电路中,输出电压可以通过调整
变压器
、稳压器、电阻分压等元件的数值来控制。电源电路的设计工程师通常根据设备或电路的需求来计算所需的输出电压。2. 稳压二极管的工作原理:稳...
变压器
是50VA多少瓦
输出
是几安
答:
要区分
变压器
的数值
计算
,P=U*I,则 I=P/U,P是功率,不是VA。VA是变压器的容量,又称“视在功率”,不过一般对小变压器都采用功率P,单位是W,只有对大的电力变压器才使用VA表示。两者之间的关系:P=VA*cosφ,cosφ又称功率因数,其中φ是电流与
电压
之间的相位角。
变压器
功率的
计算
方法
答:
单相
变压器
功率由用电总功率*120%获得(效率按80%
计算
)。三相变压器功率计算如下(以相
电压
220V,线电压380V为例)。假设使用同截面的导线,导线电阻为R。单相变压器两线方式供电,输送功率P 时,相线、中性线中电流为I ,产生的线路损失为 P 单损 = 2I^2R。三相变压器三相四线方式供电,输送功率P...
一个
变压器
,它的耗电量是按照输入的
电压
乘以电流还是
输出
的电压乘以电流...
答:
输入的功率是输入电压乘以输入电流,输出的功率
输出电压
乘以输出电流,而
变压器
本身的耗电量,是输入功率减去输出功率,也就是:输入电压×输入电流-输出电压×输出电流
您好,请问
怎么计算
一个
变压器
的功率是多大的,然后
怎么算
要多少圈,为...
答:
您好
变压器计算
设:输入
电压
:380V,
输出
800V。变压器功率:500VA。铁芯型号:EI1-40 计算方法:1、铁芯面积计算:S=1.25×√P =1.25×√500=30(平方厘米)。根据“铁芯型号:TEI1-40”其中间宽度为4厘米计算得叠厚度为:30÷4=7.5(厘米)2、每伏匝数和总匝数计算:每伏匝数:(4.5×...
变压器
的
输出电压
是指线圈两端的电压还是输给用户的电压?(输送导线有...
答:
变压器
的
输出电压
是指线圈两端的电压,例如某台变压器铭牌上标着 10/0.4 kV,即表示次级输出的线电压为400V,而用户端的额定电压为380V。
如何计算变压器
的功率?
答:
1. 查找铭牌数据 首先,查阅
变压器
的铭牌或技术参数表,这些信息通常会直接给出变压器的额定容量(kVA)。如果铭牌数据可用,这是最直接、最准确的获取变压器功率的方法。2. 根据绕组参数
计算
如果铭牌数据不可用,理论上可以通过变压器的初级(输入)和次级(
输出
)绕组的
电压
和电流来计算其功率。假设已知:...