33问答网
所有问题
当前搜索:
输电线路杆塔
直线
杆塔
的档距是什么意思?
答:
直线
杆塔
垂直档距于水平档距的比值。直线杆塔其导线用悬垂线夹、针型或支柱型绝缘子悬挂。交流特高压
输电线路
直线杆塔的设计形式主要采用猫头型塔。导线呈中相“V”串边相“I”串排列,中相导线与下相导线最小垂直距离为16m左右,两边相导线间最小水平距离为30m左右,因此可以将线路走廊减小到最窄,为...
架空
输电线路
为什么要进行换位
答:
为了减少电力系统正常运行时电流和电压的不对称,并限制送电电路对通信线路的影响。送
电线路
的导线排列方式,除正三角形排列外,三根导线的线间距离是不相等。而导线的电抗取决于线间距离及导线半径,因此,导线如不进行换位,三相阻抗是不平衡的,线路愈长,这种不平衡愈严重。因而,会产生不平衡电压和...
什么叫呼高?
答:
电力行业专用词语,英文:nominal height(公称塔高),又称为:杆塔呼称高、杆塔标志高、呼高等。指呼称高-铁塔导线横担(最下层导线横担)下平面至杆塔中心桩施工基面(最长腿的底脚板或基础顶面)的垂直距离。单位一般使用国际度量制:米。计算公式:呼称高=本体高+最长接腿长。杆塔接地
输电线路杆
...
为什么采用高压
输电
的方式?
答:
采用高压输电的方式是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。从发电站发出的电能,一般都要通过
输电线路
送到各个用电地方。根据输送电能距离的远近,采用不同的高电压。
杆塔
接地电阻如何测量
答:
需要做好几十米的导线,工作量避暑大,效率低 3.在测量方法上,利用的是单一的测量工具不能出现产生超标的电阻的装置,到综合利用多个仪器,能够发现具体的位置,在
杆塔
接地系统中的薄弱环节,经过处理之后杆塔接地系统,只需要很小的投资,可以提高杆塔耐雷水平,对
线路
防雷具有很大的重大意义!
输电线路
为什么要换位?
答:
我们先了解下为什么要进行塔基位位移,通常情况下,
输电线路杆塔
的中心就在线路的杆位中心桩上,当线路发生转角时,转角耐张杆的中心就要在线路转角的位置向转角内侧移动,使杆塔中心位置与线路杆位中心在转角的角平分线上有一定的距离,即业内所称的杆塔中心位移。这是因为输电线路在转角时,转角耐张杆带...
杆塔
加装防雷装置主要内容包括哪些
答:
并联间隙---输电线路并联间隙技术是利用在绝缘子串两端并联一对金属电极构成间隙,使雷击线路时闪络发生在该间隙处,从而保护绝缘子串免受电弧灼烧的一种输电线路防雷技术。避雷针---安装在
输电线路杆塔
顶部的一种具有特殊结构的避雷针装置,目标是是降低线路的绕击率以降低线路的雷击跳闸率。
高压
输电线路
是怎么组成的
答:
输电线路
与变电站的分界线在构架或穿墙套管。输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由
线路杆塔
、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。这些只是基本概念,有其他疑问请追问。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜