架空输电线路为什么要进行换位

如题所述

为了减少电力系统正常运行时电流和电压的不对称,并限制送电电路对通信线路的影响。

送电线路的导线排列方式,除正三角形排列外,三根导线的线间距离是不相等。而导线的电抗取决于线间距离及导线半径,因此,导线如不进行换位,三相阻抗是不平衡的,线路愈长,这种不平衡愈严重。

因而,会产生不平衡电压和电流,对发电机的运行及无线电通信产生不良的影响。送电线路设计规程规定“在中性点直接接地的电力网中,长度超过100km的送电线路均应换位”。一般在换位塔进行导线换位。

扩展资料:

输电线路组成:

架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。19世纪80年代首先成功地实现了直流输电。

但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制。19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替。交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代。

导(地)线振动:

在线路档距中,当架空线受到垂直于线路方向的风力作用时,就会在其背风面形成按一定频率上下交替的稳定涡流,在涡流升力分量的作用下,使架空线在其垂直面内产生周期性振荡,称为架空线振动。

参考资料来源:百度百科——输电线路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-04

导线若不换位(也称换相),三相交流供电系统中,无论三相导线在杆塔上如何布置,三相导线对地及三相之间的电容都无法做到完成平衡。因此三相的电容值会有差别。

如果线路过长,累积的颁布电容会相差很多,以致于会使线路路末端三相电压偏差超出允许范围。为此架空输电线路设计堆积规定,长度超过100公里的线路必须进行导线换位。

还有一种换相,是由于线路两端变是所的出线ABC排列顺序不一致,需要在线路上进行调整。此种情况一般不称换位,并且一般只在线路的第一(或最后一)基杆塔上进行。

导线承担传导电流的功能,必须具有足够的截面以保持合理的通流密度。导线都是处在高电位。为了减小电晕放电引起的电能损耗和电磁干扰,导线还应具有较大的曲率半径。超高压输电线路,由于输送容量大,工作电压高,多采用分裂导线,即用多根导线组成一相导线。

扩展资料:

架空线路暴露在大气环境中,会直接受到气象条件的作用,必须有一定的机械强度以适应当地气温变化、强风暴侵袭、结冰荷载以及跨越江河时可能遇到的洪水等影响。

同时,雷闪袭击、雨淋、湿雾以及自然和工业污秽等也都会破坏或降低架空线路的绝缘强度甚至造成停电事故。架空线路还存在电磁环境干扰问题。这些因素都必须在架空线路的设计、运行和维护中加以考虑。

与地下输电线路相比较,架空线路建设成本低,施工周期短,易于检修维护。因此,架空线路输电是电力工业发展以来所采用的主要输电方式。通常所称的输电线路就是指架空输电线路。通过架空线路将不同地区的发电站、变电站、负荷点连接起来,输送或交换电能,构成各种电压等级的电力网络或配电网。

参考资料来源:百度百科——架空输电线路

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-28
第3个回答  2018-04-03
你好,需要人吗?