33问答网
所有问题
当前搜索:
避难间能不算面积吗
下列关于病房楼
避难间
说法正确是( )。
答:
【答案】:D 高层病房楼应在二层及以上病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:1避难间服务护理单元不应超过2个,其净
面积
应按每个护理单元不小于25.0㎡确定 2条文解释:
避难间可以
利用平时使用房间,如每层监护室,也可以利用电梯前室 3应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h...
养老院的
避难
室是给护理人员住宿的吗
答:
避难间可以
利用平时使用的公共就餐室或休息室等房间,一般从该房间要能避免再经过走道等火灾时的非安全区进入疏散楼梯间或楼梯间的前室;避难间的门可直接开向前室或疏散楼梯间。避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净
面积
。
医院
避难间
是什么意思
答:
避难间
的设定规定 建筑密度超过24m的医院病房楼,应在二层及以上各楼设定避难间。避难间除应合乎以上要求外,还应合乎以下要求:1.避难间服务项目的医护模块不应超出两个,其净
总面积
应按每一个医护模块不小于25.0㎡明确;2.当电梯前室内有1部及以上医院病床梯兼做消防电梯,时,可运用电梯前室做...
高差住宅设置
避难间
是什么时候规定的
答:
3.
避难
层的设置应确保从高层建筑的首层至第一个避难层或两个避难层之间,层数不超过50层。4. 通向避难层的防烟楼梯应设计为在避难层处分隔、同层错位或上下层断开,确保人员必须通过避难层才能上下移动。5. 避难层的净
面积
应满足设计避难人员的需求,通常按每5.00人/㎡
计算
。6. 避难层
可以
兼作...
对高层医院住院楼进行防火检查,下列关于
避难间
说法不符合相关规定是...
答:
【答案】:B 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.24,高层病房楼应在二层及以上病房楼层和洁净手术部设置
避难间
。避难间应符合下列规定:1)避难间服务护理单元不应超过2个,其净
面积
应按每个护理单元不小于25.0m2确定。2)避难间兼作其他用途时,应保证人员避难安全,且不得...
...下列关于该建筑内
避难间
的说法中,错误的有( )。
答:
且不得减少可供避难的净
面积
;3)应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;4)应设置消防专线电话和消防应急广播;5)
避难间
的入口处应设置明显的指示标志;6)应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
消防
避难间可以
兼示教室吗?
答:
你好,我才疏学浅,毛遂自荐回答你的问题:避难层和
避难间可以
兼做设备层、设备间,但是不能影响原有的设计
面积
。打比方说,理论200平米的避难间,你可以设计300平米,拿出100平米用来放设备。但是决不能用作其他用处,比如教室,公共娱乐、人员聚集场所。
哪些法律要求高层民用建筑要设置
避难
层
答:
1 第一个
避难
层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m。2 通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。3 避难层(间)的净
面积
应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/m²
计算
。4 避难层可兼作设备层...
毕业设计必备建筑防火规范讲解?
答:
扩大封闭楼梯
间避难
层建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:1、第一个避难层(间)的楼梯地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m;2、通向避难层得疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开。3、避难层(间)的净
面积
应能满足设计...
关于高层病房楼和手术部的
避难间
,说法不正确的是( )。
答:
【答案】:A、B、D、E 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.24,高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置
避难间
。避难间应符合下列规定:1)避难间服务的护理单元不应超过2个,其净
面积
应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。2)避难间兼作其他用途时,应保证人员...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
病房楼的避难间图示图片
安全房间和避难间区别
避难层兼设备层高度
商品房避难间设置要求的规定
消防电梯前室做避难间
避难层需要配电房吗
避难层是否计算容积率
每户二楼避难间是怎样的
避难间配备多少防毒面具