避雷器泄漏电流试验的目的
站用
避雷器
选型是
泄漏电流
大的好还是小的好?
答:
应该是泄放
电流
或雷击耐量,越大越好,越大意味着承受
避雷器
雷
电流
承受能力大。
避雷针
如何作用
答:
金属氧化物
避雷器
其基本工作元件是密封在瓷套内的氧化锌阀片。氧化锌阀片是以ZnO为基体,添加少量的 Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co3O3、Cr2O3等制成的非线性电阻体,具有比碳化硅好得多的非线性伏安特性,在持续工作电压下仅流过微安级的
泄漏电流
,动作后无续流。因此金属氧化锌避雷器不需要火花间隙...
220kV分节
避雷器试验的泄漏电流
怎么计算?
答:
某220kV变电站运行人员在设备巡视时发现运夏线4563
避雷器
B相
泄漏电流
表显示值偏大(A、B、C三相分别为0. 5、0. 8、0. 5mA)。
试验
人员到现场检查发现B相泄漏电流表玻璃表面磨损、读数模糊,鉴于泄漏电流表本身故障较多,更换了同型号新泄漏电流表。然而,新泄漏电流表读数稳定后,数据与泄漏电流表...
帮忙翻译一下这段话(汉译英),谢谢了~~!
答:
一般采用微安表直接测量流过
避雷器的泄漏电流
。文章分析比较了各种微安表接线方式下高压引线对测量结果的影响,并为现场预试人员提供了一种较好的
试验
方式。Keywords: lightning arrester; Dc leakage and pressure test; Microamps table position.关键词:避雷器;直流泄漏及其耐压试验;微安表位置。
直流高压发生器的输出电压、
电流的
精度一般是多少?
答:
ZGF直流高压发生器采用中频整流滤波技术,解决了工频直流电高压发生器的波形系数较大,波形不平稳的缺点。该产品能在10KV、4KV及50KV的范围内进行试验,具有直线耐压试验、
泄漏电流试验
和高压
试验的
功能。该仪器适用于电力部门,厂矿企业动力部门,科研单位,铁路,化工,发电厂等对氧化锌
避雷器
,磁吹避雷器,电力...
氧化锌
避雷器
直流参考电压下降的原因
答:
从这种特性就可以看出,无法用通常的交流耐压试验来考察氧化锌
避雷器
的工频绝缘性能。加少了起不到试验作用,加多了它就该对地放电了。我记得在预防性试验中,氧化锌避雷器是不做交流耐压
试验的
。要考察它的绝缘是否合格,采用直流
泄漏电流
测试。题主问题中的直流耐压这种提法,实际是不准确的。氧化锌...
避雷器泄漏电流
为何不能为零
答:
因为
避雷器泄漏电流
为零会引起表计指示失灵。电流为零处理方法有:1、用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。2、用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。3、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即...
10KV高压电缆泄露
电流
值标准
答:
5.使用硅管作倍压整流时,应注意硅管极性。6.高压测量用微安表应配备保护装置,保护用的电容器应绝缘良好,不应有
漏电
现象。7.做电缆直流耐压试验,导电回路中应接保护电阻,试验完毕应经电阻放电,必要时对附近设备也应放电或预先短接。8.做
避雷器
电导
电流试验
,应采用高压测量。9.对于能分相进行的...
避雷器
绝缘电阻测试
答:
表中明显应为
避雷器
2个
试验的
数据,上面白色区域为绝缘电阻测试,下面黄色区域应为直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的
泄漏电流
。由于避雷器一般根据电压等级的不同,拥有不同的节数,一般情况下110kV为1节,220kV为2节,拥有三节的一般应为330kV等级避雷器,表中所给数据为避雷器中间那节的。但是数据...
氧化锌
避雷器
在使用过程中最常出现的问题是什么?
答:
会导致
避雷器
内部受潮,或安装时内部有水分浸入,都会使避雷器在电压下发生总电流增大现象。受潮到一定程度,会发生沿氧化锌阀片表面或瓷套内壁表面的放电,引起避雷器爆炸。氧化锌避雷受器受潮引起的总电流增加是阻性
泄漏电流
增加造成的。通过检测看角度的变化幅度可以推断是否受潮。