33问答网
所有问题
当前搜索:
避雷器泄漏电流试验的目的
阀型
避雷器的泄漏电流
,工频放电电压应定期测定,10KV及以下者每年测定一...
答:
【答案】:错 答案解析:阀型
避雷器的泄漏电流
,工频放电电压应定期测定,10KV及以下者每两年测定一次。
明天高级电工考题
答:
C.电压升高,
电流
增大 D.电压升高,电流减少6. 35kV电压互感器大修后,在20℃时的介电损耗不应大于( )。A.2.5% B.3.0% C.3.5% D.4.0%7. 用工频耐压
试验
可以考核变压器的( )。A.层间绝缘 B.纵绝缘 C. 主绝缘8. 对35kV的电缆进线段要求在电缆与架空线的连接处装设( )。A.放电间隙 B.管型
避雷器
C...
10kV线路
避雷器泄漏电流
一相为零会造成什么影响?
答:
避雷器泄漏电流
为零不会造成什么影响,但应考虑该避雷器是否失效了。建议做个
试验
检验一下,以确保避雷安全。
直流
泄漏电流试验的
仪器设备怎么选?
答:
稳压电容C: 电容量一般选择0.01-0.1uF,耐压需能承受
试验
电压。若耐压不足,可串联多个电容器,注意电压分配均匀。对于大型设备如发电机和电缆,可能无需额外电容,但对于小型如
避雷器
,稳压电容必不可少。保护电阻R(限流电阻): 选择时,考虑高压硅整流二极管的短时允许
电流
,通常以Ω/V为单位选取,...
35千伏
避雷器试验
周期怎样确定?
答:
根据《电力设备预防性试验规程》规定:金属氧化锌
避雷器
打压试验周期是一年。而且规定应该是每年雷雨季节之前进行。对于110KV及以上电压等级新投运的金属氧化锌避雷器,自投运后3个月进行一次交流
泄漏电流的试验
,之后,每半年进行一次。运行正常后,转入每年雷雨季节之前进行一次试验。
电气
试验
中,什么是出厂试验
答:
电气试验中,什么是出厂试验 电气试验 高压电气试验具体就是试验设备绝缘性能的好坏以及设备的运行状态等等 变压器试验项目很多: 一般有能力的情况下有以下项目 1、吸收比和极化指数的试验 2、介质损耗和电容试验 3、直流
泄漏电流试验
4、变比、极性试验 5、空载损耗和负载损耗试验 6、直流电阻试验 7、分接...
高压
实验的
内容有哪些?
答:
六:防护用品试验:具体项目有:高压绝缘手套、绝缘靴、拉闸杆、高压验电器试验,周期1年一次。七:避雷器击穿电压试验,原阀式
避雷器试验
周期为1年一次。现改为氧化锌避雷器,试验周期1年一次,(试验项目1毫安下参考电压试验和75%参考电压下的
泄漏电流
测定。)一:变压器,具体试验项目有:1、变压器绝缘...
触电防护技术措施有哪些
答:
带电体的绝缘材料若被击穿、损伤或老化,就会有
电流泄漏
发生。对于安全要求较高的设备或器具,如绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等电工安全用具;阀型
避雷器
、变压器、电力电缆等高压设施;某些日用电器和电动工具应定期进行
泄漏电流试验
,及时发现绝缘材料的硬伤、脆裂等内部缺陷。同时,还应定期对绝缘材料进行...
10kv氧化锌
避雷器
泄露
电流
多少为合格
答:
先测量1毫安电流下的电压,规程要求75%此电压下
泄漏电流
不超过50微安为合格。
直流高压发生器的作用功能有什么?
答:
新型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和
泄漏电流
。 智能直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉