配电
室门、窗、安全出口要求
答:
1.出入口的门为防火门,向外开启,并应装锁,且门锁应便于值班人员在紧急情况下打开。2.设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开启。高压间与低压间之间的门,应向低压间方向开启。
配电装置
室的中间门应采用双向开启门。3.
长度大于
7m 的变配电室应有 2 个出入口,若两个出口之间的距离超过 60...
小区
配电
房设计规范有哪些
答:
变压 器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置
宽度
不小于1m 不燃烧体的防火 挑檐;3可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级;4不带可燃油的高、低压
配电装置
和非油浸的电力变压器...
临时用电一级
配电
箱 二级配电箱 三级配电箱中又些什么东西和要求?求...
答:
从低压电源引入的总
配电装置
开始,到末端的照明支路配电箱,配电级数一般不多于三级,每一级配电线路不
超过
30米.如果从变电所的低压配电装置算起,配电级数一般不多于4级,总的配电线路
的长度
一般不宜超过200米,每路干线的负荷计算电流一般不宜超过200A....
电气线路的相关知识
答:
第3.1.6条 配电装置室内裸导电部分与各部分的净距,应符合下列要求: 一、屏后通道内,裸导电部分的高度低于2.3米时,应加遮护,遮护后通道高度不应低于1.9米;遮护后的通道宽度应符合本规范第3.1.5条的要求。 二、跨越屏前通道的裸导电部分,其高度不应低于2.5米。 第3.1.7条
配电装置的长度大于
6米时,其屏后...
配电
房的门规范规定一定不可以用木门吗
答:
高压
配电
室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪和小动物进入的措施,
长度大于
7m的配电室应设置两个出口,...
配电
箱电缆预留
长度
要求多少?
答:
一般电缆进配电箱需要预留
长度
是柜高+宽+1.5 m。沿线槽敷设电缆有2.5%(按电缆全长算)的松弛系数,沿导管敷设电缆没有2.5%的系数。 下图是各种项目线缆长度的预留长度以及说明。电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压
配电装置
。正常运行...
家居
配电
如何设计才合理?
答:
电路设计要多路化,做到空调、厨房、卫生间、客厅、卧室、电脑及大功率电器分路布线;插座、开关分开,除一般照明、挂壁空调外各回路应独立使用漏电保护器;强、弱分开,音响、电话、多媒体、宽带网等弱电线路设计应合理规范。 墙身、地面开线槽之前用墨盒弹线,以便定位。管面与墙面应留15mm左右粉灰层,...
规范规定,在中性点直接接地的电力网中,
长度超过
( )km的线路均应换位...
答:
保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不
超过
安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护
装置
动作的作用。保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可...
配电装置的
汇流母线,其截面选择应按( )。
答:
【答案】:B 对于年负荷利用小时数大(5000h以上),传输容量大,
长度
在20m以上的导体,其截面一般按经济电流密度选择,并按长期发热允许电流校验;
配电装置
汇流母线通常在正常运行方式下传输容量不大,可按长期发热允许电流选择。
施工现场临时用电移动三级
配电
箱,它的电源线
的长度
应该不
超过
多少米
答:
DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护
装置的
额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不
大于
30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作...