33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地接地电阻要求
烟花爆竹工厂对防雷
接地
的
要求
有哪些
答:
危险性建筑物对接地有比较严格的
要求
。在危险场所中,有可能积聚静电的金属设备、管道及其他导电物体,均应采取防静电措施。防静电危害的措施很多,接地是防静电聚集的最基本最有效的措施。接地电阴不宜大于100Ω。有可能积聚静电的非金属设备、管道应间接接地,
接地电阻
不宜大于1MΩ 当低压配电系统采用接...
常见的低压配电方式有哪些
答:
而进行重复接地以后,由于
重复接地电阻
与电源工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低 PE 线对地电压,减少触电危险。 3、 PE 线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点 P 与变压器中性点间...
求教通关大头检测幕墙
接地
,金属接地,等等怎么测试?要用仪器么?怎么用...
答:
4.雷雨天气不得测量防雷接地装置的接地电阻。5.接地电阻测试仪禁止开路试验。不使用时应将接线端用裸线短封。6.摇测工作应有两人同时进行。接地电阻值1.压电气设备的保护接地≤4Ω2.变压器中性点直接地≤4Ω3.
重复接地电阻
值≤10Ω4.独立避雷针接地电阻值≤10Ω接地装置的测量周期测量时间应在每年的...
接地
引出线有什么作用??
答:
“
接地
引出线”是从接地等电位箱或者从接地引出点接出接地母线到室外接地极或接地网的接地母线,而“接地引出点”则是从室内接地处(如:配电箱、柜,等电位箱,金属管道入口处等需要接地的设备或管道)接出接地母线的连接点。方式:有线连接,一般供电局线路入户时已带地线 作用:防止触电,电器短路、...
建筑施工安全检查标准
答:
8、 施工用电检查是对施工现场临时用电情况的评价。检查的项目应包括:外电防护、
接地
与接零保护系统、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置和用电档案九项内容。9 、物料提升机(龙门架、井字架)检查是对物料提升机的设计制作、搭设和使用情况的评价。检查的项目应包括:架体...
三相电的
电阻
不低于多少才能送电
答:
依照规定,三八0伏(3相)的民用电源的中性线是不应当在进户端
接地
的(在变压器端接地,这个接地是斟酌到不能因悬浮电位造成高于电源电压的电位,用户真个接地与变压器真个接地在大地中是存在必定的
电阻
的)。供电方式是1根火线以及1根零线(中性点引出线)形成回路,在单相3芯的电源插孔中还接有1根接地线...
接地
、接零装置的安全
要求
有哪能些?
答:
变配电器最少要两处以上用接地线与接地体相连接。(6)
接地电阻要求
符合要求,低压电器设备保护接地电阻不大于4欧,小接地短路电流500A以上的高压保护接地电阻不大于10欧,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0。5欧,变压器中性点接地电压不大于4欧,
重复接地
电阻不大于10欧。
三相四线制380/220伏电源中性点的
接地电阻
在多少欧以下,每一
重复接地
...
答:
三相四线制380/220伏电源中性点的
接地电阻
不应大于4欧姆,每一
重复接地
的电阻不应大于4欧姆。
请问:电机设备防雷
接地电阻
标准是?
答:
依据 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》第 14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,
接地电阻要 求
小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,
接地电阻要求
小于1Ω。
为什么接地网
接地电阻
要小于4欧?
答:
电工电气
接地电阻
标准小于4欧姆是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起的地线的地
阻要求
还要低于1欧。接地网对由埋在地下一定深度的多个金属接地极和由导体将这些接地极相互连接组成一网状结构的接地体的总称。广泛应用在电力、建筑、计算机,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
72
73
74
75
76
涓嬩竴椤
71
其他人还搜