33问答网
所有问题
当前搜索:
重复接地接地电阻要求
塔吊防雷接地与其专用电箱
重复接地
能共用吗?
答:
可以的
接地
(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。
建筑现场 配电房用电应该小于多少Ω
答:
楼主你说的是配电室的重复接地的电阻值吧?中性点接地电阻不大于4Ω;
重复接地电阻
值不大于10Ω。希望能帮到你。
产线静电皮与防静电地板
接地电阻
不良是什么原因?
答:
1,接地线断股 2,接地线虚接 3,金属防静电地板焊接变形 具体接触不良是要对比具体的
要求
,
接地电阻
的要求根据不同用电器有所不同:1、对于大接地短路电流系统的电力设备,接地电阻检查不应超过0.5Ω。2、小接地短路电流系统的电气设备,接地电阻不应超过10Ω。3、低压电力设备的接地电阻不应超过4Ω...
防雷接地系统里电源入户PEN线做
重复接地
怎么算量
答:
接地网有大有小,有的非常复杂庞大,也有的只由一个接地极构成,这是根据需要来设计的。 在水电站及变电站里由专门的地下接地体和房屋中钢筋相焊成一个接地网,所有电气设备外壳及变电器中性点接在这个网上,
接地电阻
大小要符合国家标准。一般有110千伏电压级的水电站接地的电阻值为0.5欧姆,有35千伏...
求助:小区草坪灯
接地
应如何布线和安装
要求
?
答:
当接地线长度超过25米时,末端做一次
重复接地
,重复接地可以埋一根4mmx40mm,长25米的镀锌扁铁,打5 个接地极,接地极采用5x50的镀锌角钢,长2.5米,垂直打入地下,接地极与镀锌扁铁均距离焊接,
要求接地电阻
小于4欧。为什么接地线的大小不能小于相线?因为一但相线与设备外壳短路,接地线能释放全部电流...
请教低压如何在建筑物内
接地
的问题
答:
1)首先变电所内的开关不能是漏电开关,加装的漏电开关只能装在新建的总开关箱内,否则要用三项五线供电。2)四线到新建开关箱后,零线与地线连接一起,以后所有保护零线(PE)都接在这里,同时再分出一根接在漏电开关零线上端,下端接所有回路的零线。3)变电所就接在零线上。
如何对TN-S系统工作零工作零检测?
答:
TT系统是电器设备的外壳直接和大地相连的。他的电气回路是,漏电电流通过
接地
线,通过大地然后在到变压器的中性点。这样就会出现一个问题,大地和变压器中性点接地,可以看成是两个
电阻
,此时线路上产生的短路电流不一定能使线路上的保护装置动作,所以在TT系统中,都是
要求
安装漏电开关的。
建筑防雷
接地
规范是什么?能不能具体说一下。
答:
因此,电气防雷设计应在计算机房设置专用的等电位联结排,通过引下线与大楼总等电位联结排连接。根据共用接地系统的层层等电位原则,采用结构主钢筋作为引下线,更适用于共用接地系统。另外强调,大楼接地系统的
接地电阻
不应大于1Ω。《计算机机房防雷设计规范》(GB50174-93)的第四节
要求
:第四节接地第6...
夜间施工对用电都有哪些规定?
答:
普通灯具不宜小于300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直按照射易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。7.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TV-S系统
要求
布置,并按“三级配电”、“二级漏电分级”分段保护,井底照明须用低压电源,防水带罩的安全灯具或安全矿灯.。
为什么零线和地线之间的电压差不能高于10v…?电压越高代表什么…?_百 ...
答:
因为我国低压供电系统采用的是三相四线供电系统,在变压器低压侧的中性点(即零线)是采用
重复接地
的。所以,如果在现场,保护接地做的符合标准,其零线与保护地线之间是没有相位差的。如果出现过大的相位差(电压),可能三相负载严重失衡,造成零线电流。接地保护的
接地电阻
过大,不符合规范
要求
。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜