请问电气规范
接地电阻
是多少,谢谢!!!
答:
5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合
重复接地电阻
值的要求。第4.2.1条 低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏...
什么叫
重复接地
和二次接地, 两者的区别和各自有什么作用?
答:
2,接线位置不同:
重复接地
,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地, 从电子线路来说,电路板上只能在最粗的地线端接地,而不能在距离较远的地方接地。3,
电阻
限制不同:重复接地,电阻应不大于10欧。二次接地,限制较小。
谁能告诉为什么
重复接地电阻
值有要求
答:
重复接地
当然是希望阻值为0最好,但实际施工又做不到,所以规定了最大值,目的是保证达到重复接地预期。举一例,三相四线制系统中的中性点需接地,从理论上讲,若
接地电阻
为0,当三相负荷不平衡时,可以避免三相电压的变化。如果接地电阻接地不良,有较高的阻值,三相不平衡的电流流经这个电阻就会产生...
什么是
重复接地
?
答:
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不...
什么叫
重复接地
就 是把地线隔一段距离接地一次吗
答:
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于...
手摇
接地电阻
测试仪如何测
重复接地
答:
1、首先拆开接地干线与接地体的连接点, 或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。2、其次将两根接地棒分别插入地面400mm深, 一根离接地体40m远。3、最后手摇
接地电阻
测试仪即可测
重复接地
。
施工现场临时用电接地与
接地电阻
规定有哪些?
答:
单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变 压器或发电机的工作
接地电阻
值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还...
一级箱
重复接地
怎么做?
答:
对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应...