33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋拉拔试验取样
拉拔试验
规范
答:
但是对于混凝土先植筋后砌筑的墙体为其保证混凝土与砖砌体的整体性是必须要做所植筋的
拉拔试验
的。检测方式按照1%进行抽检不但比按照1‰进行抽检的检测费用高,而且还容易暴露植筋工程的施工质量问题。抽检频率DBJ/T50-032-2004第6.0.4条规定:植筋锚固承载力的现场验收检验按同一施工条件下同规格
钢筋
数量的1%...
植筋
拉拔试验
怎么检测?
答:
非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应达到46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。9.9还未达到合格指标。
钢筋拉拔试验
,是锚固体的锚固力的现场检测,一般植筋72小时后,可采用拉力计(...
后锚固植筋
拉拔试验
要求
答:
《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中附录C有明确规定,检验批小于等于100个的抽检20%,但不少于5根;500以下含500的抽检10%;不大于1000根的抽检7%;不大于2500根的抽检4%;大于等于5000个的抽检3%。每组
试验
块体不少于5个,由受检胶和植入带肋
钢筋
的混凝土试块组成,钢筋公称直径25mm,钢筋等级...
化学锚栓
拉拔试验
怎么
取样
答:
取样
方法如下:1.锚固质量现场检验抽检时,应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。2.现场破坏性检验的抽样,应选择易修复和易补种的位置,取每一检验批锚固件总数的1‰,且不少于5件进行检验。若锚固件为植筋...
钢筋试验
规范的全称是什么? 规范取50cm还是55cm?
答:
2根,任选两根
钢筋
切取;弯曲,2根,任选两根钢筋切取;尺寸和表面,逐支(盘);重量,从不同钢筋上截取5根,每根长度不小于500mm。2、对钢筋原材,
取样
要求在钢筋或盘条的任意一端截去500mm后切取,并应采用冷剪法取样 3、拉力
试验
: L≥5d+200mm (d为钢筋直径),弯曲试验: L=400mm。
植筋
拉拔试验
抽检数量如何规定?
答:
按
钢筋
直径以千牛为法定计量单位,按检验批分组,一组三次。钢筋加工制作时,要将钢筋加工表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。施工中如需要钢筋代换...
钢筋
的
拉拔试验
的标准值是多少?
答:
钢筋拉拔
实验的标准值通常取决于具体的标准、规范以及所使用的钢筋的等级。以下是一般情况下用于评估钢筋拉拔性能的一些常见指标:屈服强度(Yield Strength): 这是钢筋开始发生塑性变形的应力值。通常以弯曲0.2%的偏移量为标准来测量。屈服强度以MPa(兆帕)为单位。抗拉强度(Tensile Strength): 这是...
拉拔试验
怎么做
答:
三、确定是拉墙筋锚固、构造筋锚固、加固筋锚固、化学锚栓锚固还是膨胀螺丝锚固 。四、再确定是非破坏性检测,还是破坏性检测。五、填写所使用的检测仪器是那种型号的检测仪器。六、勾选对应的检测规范。七、填写
钢筋
或者锚栓的型号规格、检测部位以及应达到的检测力值。其实
拉拔试验
是对于植筋胶的粘结性能...
植筋
拉拔试验
抽检数量如何规定?
答:
植筋拉拔试验抽检数量规定:按钢筋直径以千牛为法定计量单位,按检验批 分组,一组三次。拉拔试验方法
钢筋拉拔试验
一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3...
钢筋拉拔
实验标准值
答:
4、植筋拉拔合格标准;a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植
钢筋
进行
拉拔试验
加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢结构植筋拉拔试验
植筋拉拔试验检测规范
植筋拉拔试验多少根为一组
植筋拉拔试验取样数量对照表
构造柱植筋拉拔试验取样数量
25钢筋锚杆拉拔力一般为多少
钢筋工艺性能取样规范
建筑植筋拉拔试验规范要求
砌体拉结筋拉拔检测规范