33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋拉拔试验需要达到多少
植筋
拉拔试验
怎么测合格与不合格?
答:
植筋
拉拔试验
合格是按
钢筋
的大小、钢筋的级别 种植的深度、去测量的。首先确定几级钢,估计是一级的 直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9 6*6*3.14/4*235/1000*0.9=5.97MPs。植筋拉拔试验设计值 HPB235:设计值=面积×钢筋强度设计值(210N/mm2)HRB335:设计值=面积×钢筋...
拉拔
实验,10个的
钢筋多少
为合格
答:
设为HPB300等级
钢筋
,且为结构用,而不是一般拉结用。抗
拉拔
力≧78.5×270=21195(N),即21.2KN。答:2.12吨。
钢筋
植筋
拉拔试验
三级12的钢筋拉力值是
多少
,怎么算的
答:
不知道
拉拔试验
是非破坏检测还是破坏检测,如果非破坏检测的话,三级12的
钢筋
就取0.9倍屈服强度(三级钢的屈服强度)乘上横截面积就是载荷的检验值了。fy=0.9x400x113.04/1000 fy=40.7kN 非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应
达到
46kN,16应...
建筑中,植筋
拉拔试验
三级8的
钢筋
拉力值标准要求是
多少
?
答:
建筑中,植筋
拉拔试验
三级8的
钢筋
拉力值标准要求是
多少
?答:植筋三级8钢材破坏受拉承载力标准值20.1KN NRk.s =As ƒyk 式中:NRk.s——锚栓或植筋钢材破坏受拉承载力标准值;As——锚筋截面面积;ƒstk——锚筋栓或植筋极限抗拉强度值标准。NRk.s =As ƒstk=πr²×...
砌体植筋
拉拔试验
力为
多少
?
答:
NRk.s =As stk=πr2×400=3.14×42×400=20096N 20096N÷1000=20.1KN 若是 非破坏检验,荷载检验值取0.9As ?yk=0.9×πr2×400÷1000=18.09(KN)植筋拉拔合格标准;a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植
钢筋
进行
拉拔试验
加载方式。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢...
6mm植筋
拉拔
力值是
多少
?
答:
抗
拉拔
力的
试验
标准值为5.6KN。在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种。再插入
钢筋
或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。介绍 采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时,原构件的混凝土...
化学植筋
拉拔试验
值
多少
才符合要求
答:
植筋拉拔合格标准:1、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植
钢筋
进行
拉拔试验
加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿...
钢筋
抗拉设计实验值怎么计算?
答:
建筑
钢筋
植筋的抗拔实验值就是该钢筋的抗拉强度设计值。钢筋的抗拉强度设计值等于钢筋的抗拉设计强度乘以钢筋的截面积。目前植筋钢筋一般采用二级(HRB335)钢筋,二级钢的抗拉强度设计值是300N/mm²,以二级钢筋为例计算:16的二级钢筋抗
拉拔试验
值为:8×8×3.14×300=60288N即60.3KN。20的...
植筋
拉拔
测试合格怎么计算?
答:
植筋
拉拔试验
合格是按
钢筋
墙体拉结筋是HPB300的φ6
钢筋
,进场材料度应拉伸
试验
,和冷弯试验合格按标准;柱上植筋
拉拔
答试验,应
达到
强度的设计值的0.8倍,即回0.8×270×28.3=6112.8(N)即6.113KN。多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应百沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜