33问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋拉拔试验需要达到多少
植筋
拉拔试验
设计值是
多少
?
答:
非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应
达到
46kN,16应达到61kN,持续2分钟,混凝土基材无裂缝,植入钢筋无滑移等宏观裂损现象,可以判定为合格。
钢筋拉拔试验
注意事项 1、植筋进行拉拔实验的环境温度为23+2℃,相对湿度应不大于70%。2、植筋前的清孔,...
植筋
拉拔
实验是
多少
?
答:
4、植筋拉拔合格标准;a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植
钢筋
进行
拉拔试验
加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(...
植筋
拉拔
力检测标准是什么?
答:
最大加载值可取为0.95Asfyk。当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种
钢筋
植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行
拉拔试验
加载方式。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm),...
三级12
钢筋拉拔试验
载荷取
多少
为宜?
答:
不知道
拉拔试验
是非破坏检测还是破坏检测,如果非破坏检测的话,三级12的
钢筋
就取0.9倍屈服强度(三级钢的屈服强度)乘上横截面积就是载荷的检验值了。fy=0.9x400x113.04/1000 fy=40.7kN 非破坏性检验荷载(拉拔测试),基本上都是取钢筋屈服强度标准值的90%,HPB335钢筋,14应
达到
46kN,16应...
钢筋
的
拉拔
实验一般是
多少
标准值?
答:
钢筋拉拔
实验的标准值通常取决于具体的标准、规范以及所使用的钢筋的等级。以下是一般情况下用于评估钢筋拉拔性能的一些常见指标:屈服强度(Yield Strength): 这是钢筋开始发生塑性变形的应力值。通常以弯曲0.2%的偏移量为标准来测量。屈服强度以MPa(兆帕)为单位。抗拉强度(Tensile Strength): 这是...
...8mm,10mm,12mm的
钢筋
做非破坏性实验,要求
拉拔
力
达到多少
_百度...
答:
