植筋拉拔力检测标准是什么?

如题所述

钢筋拉拔实验标准值
1、首先要知道钢筋的牌号Q235 或345直径的平方*3.14/4*牌号/1000得出屈服强度再乘以0.9结果就是需要的抗拉值,例如 6*6*3.14/4*235/1000*0.9=5.97MPs。
2、新规范规定,二级钢的抗拉强度设计值是300N/mm²,不是310N/mm²,一根直径22的钢筋面积是380 mm²,那么钢筋植筋拉拔设计值就是300X380=114000N,即114Kn。
3、框架填充墙墙体拉结筋,根据汶川地震的经验数据,现在不提倡后植筋锚固墙体拉结筋,(应优先采用预埋法,多种方法)后植筋锚固墙体拉结筋验收时一般不检查,只是现场施工时监理对植筋进行检查,查钻孔深度(大于80mm)锚固胶是否合格、过期,现场拉拔拉力是否符合要求(拉力大于6.8),外观有无松动,植筋端部有无损伤。
4、植筋拉拔合格标准;
a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。 b、当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。 c、抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考