33问答网
所有问题
当前搜索:
铜排载流量一览表
铜芯电线电缆
载流量
怎么计算?
答:
铜排
规格型号及
载流量
常用的有:15×2mm、15x3mm、20×2mm、20×3mm、25x3mm、25x5mm、30x3mm、30x5mm、40x5mm。铜排的截面积从30mm²到最大时4800mm²。安全载流量从130A,到最大时与5280A。铜排适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化...
15*3的
铜排
的
载流量
怎么算?
答:
帮你查表,载流量如下。15*3的
铜排载流量
(使用于交流,铜排温度在70℃时)在以下气温时,25℃ 30℃ 35℃ 210A 198A 185A
铜排载流量
对照表 国标
答:
法律分析:单条铜母排载流量= 宽度(毫米)乘 厚度系数。双母排载流量= 宽度(毫米) 乘厚度系数 乘 1.5(经验系数)。铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8安/平方,铝应该按3-5安/平方。40℃时
铜排载流量
=排宽乘厚度系数。法律依据:《国际电工委员会 60364-5-523 1983铜芯电线电缆载流量...
铜排载流量
与导线载流量有什么不同
答:
回答:一般来说没有区别 ,都可按截面积计算
载流量
。只是应用场合不同在计算上有所区别 单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)
铜排
和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法: ...
铜排
通过电流的计算方法
答:
单条铜矩形母线
载流量
母线 截面 cm2 最大容许持续电流(A)25℃ 35℃ 40℃ 平放 竖放 平放 竖放 平放 竖放 15×3 200 210 176 185 162 171 20×3 261 275 233 245 214 225 25×3 323 340 285 300 271 285 30×4 451 475 394 415 366 385 40×4 593 625 522 550 484 510 ...
请教:铜皮的
载流量
怎么计算
答:
估算法:单条铜母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 双母排载流量= 宽度(mm) X 厚度系数 X 1.5(经验系数)铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方,铝应该按3-5A/平方 常用铜排的载流量计算方法:40℃时
铜排载流量
=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时...
多少的空开配多少的
铜排
答:
铜排
的安全
载流量
60×6 一片990A 二片1530A 三片1970A 60×8 1160 1900 2460 60×10 1300 2250 2900 80×6 1300 1860 2390 80×8 1490 2300 2970 80×10 1670 2730 3510 你可以参考。
铜母排
载流量
2022国家标准
答:
单条铜母排载流量=宽度(毫米)乘厚度系数。双母排载流量=宽度(毫米)乘厚度系数乘1.5(经验系数)。铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8安/平方,铝应该按3-5安/平方。40℃时
铜排载流量
=排宽乘厚度系数。《国际电工委员会60364-5-5231983铜芯电线电缆载流量标准》国际电工委员会60364-5-...
铜排载流量
如何计算?
答:
铜排承载电流的计算工是为:40℃时
铜排载流量
=排宽*厚度系数;双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定);3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃];4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代);铜排[40℃]=铜排[25℃]*0.85。电缆载流量是指一...
铜电缆
载流量
怎么计算?
答:
