33问答网
所有问题
当前搜索:
铜排载流量一览表
紫铜 电
载流量
答:
电工手册;4000A可选 100*10三片,4090A。补充:一片手册上就查不到了,一般最大
铜排
是120*12的,
载流量
不到2400A,即便有较大的,投资要比三片的要高许多。
80*8
铜排
,能承载1600安电流吗?
答:
回答是肯定的,能! 关键是
铜排
两端紧固件可靠电气连接不发热,平时重视巡查。放心用吧。
配电柜上的导线中电流达到多少安培之后要用
铜排
?
答:
对于配电柜上的导线中电流达到多少安培之后要用
铜排
规范上并没有明确,但是考虑到配电柜的
载流量
和散热问题以及安装方便,一般的配电柜汇流排都是采用铜母排,在开关柜上,一般25平方以上做大线就很困难了,采用母排要美观与方便的多。GGD 如果不用到开关,直接用400断路器,竖排做360mm,竖排上穿互感...
10kv配电
铜排
的安全
载流量
?
答:
10KV线路的电流还是按P=UI算出,一般
铜排
的安全
载流量
都足够,环网柜考虑的主要是与开关的配接和机械强度问题,我刚装了一台,用的是60*6的铜排,安全载流量为990A,可满足9900KVA的容量。
铜排载流量
计算公式是什么,,250A的空开一般用多大的铜排
答:
铜排载流量
=排宽X(排厚+8)双层的再乘以1.5,以此可得250A的用20*5的就可以
铜排
通电电流超过
载流量
,其发热温度曲线是什么样的?
答:
载流量
是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。中文名 载流量 外文名 carrying capacity 流量 5~8A/mm2
要求流过250A的电流,选择什么型号的
铜排
,怎么选择的
答:
250A的电流应选择
铜排
面积约62.5平方毫米 按照规格选用:25*3 20*3 30*2.5 等都可以。
铜牌
载流量
是如何计算的??
答:
查表得出的
载流量
需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量。在说下你说的那个厚度,就是指每相,用两根或三根
铜排
并排当作一相铜排的意思,不过貌似现在的母线夹,一相双排之间都有隔开的。以你上面那个表看15*3的铜排,温度环境25摄氏度下,在竖放时是185A,平方176A....
铜排载流量
计算方法
答:
经验法:经验法是一种简便但不太精确的计算方法,适用于一般低压、低频率电路中的
铜排
。该方法根据经验公式计算
载流量
,公式如下:载流量(A)= 铜排截面积(mm^2) × 电流密度(A/mm^2)使用时,需要根据具体情况确定电流密度的取值,一般可以参考相关标准或经验数据。电磁场法:电磁场法是一种较...
铜排
最大允许通过电流计算公式是什么?
答:
行业内一般按母线规格与
载流量
参照表来对比选择,这个对照表网上可以搜到。最大允许通过电流,我理解是
铜排
选择里的动热稳定参数,即短时通过的最大电流。其铜排的截面积S=I/a√(t/△θ),式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间(一般取4秒);△θ...