铜牌载流量是如何计算的??

铜牌载流量是如何计算的??比如说40*6的流量为630安培。10×100为1870安。

其它的我就不说了,首先你要明白铜排在柜内的安装方式分两种形式,平放和竖放,竖放的载流量略大于平放,所以配电柜主母排大都是竖放形式。

 还有铜排,铜线的载流量也会随环境温度变化而变化,在这里我们最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择铜排截面积是满足电气要求,而且最经济划算的。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量。

在说下你说的那个厚度,就是指每相,用两根或三根铜排并排当作一相铜排的意思,不过貌似现在的母线夹,一相双排之间都有隔开的。

  以你上面那个表看15*3的铜排,温度环境25摄氏度下,在竖放时是185A,平方176A.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-20
简易记住任何规格的矩形母排的载流量 b",<GX'h+
  矩形母线载流量: k2 & (- @
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数 NX Ik O
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: ;qpz;Eiha
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] . , rgIuX
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) ,f )"/ G`7
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] `'zI~a*t^=
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) )cQm ^x
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 h&G/ 35_f
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 8pq:' b<S
  例如求TMY100*10载流量为: pX*> fz2!
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; 1y x7BQ={
  双层:2(TMY100*10)的载流量为: 1nq $%pU M
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; =%// D '
  三层:3(TMY100*10)的载流量为: DrB"we+?
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A] \d. GW9FV
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。