33问答网
所有问题
当前搜索:
铝线平方带多少千瓦表
3*70+1*35的铝芯电缆
能带多少千瓦
?350米长。建筑工地用。
答:
3*70+1*35的铝芯电缆
能带
85
千瓦
。查下面的电缆载流量表,可以查得70
平方铝线
的载流量为152A,因此根据
功率
公式有:P=1.732UIcosφ =1.732X0.38X152x0.85 =85kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)电压损失计算:距离:L=350米铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。电缆截面积:S=70mm...
...米的
铝线
,150米左右距离,最大可以带载
多少千瓦
?
答:
三相五线,35
平方
毫米的
铝线
,查国家电工规范“500伏铝芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,35平方毫米的铝线,可以长期通过121A电流,也就是最大可以带载46
千瓦
.
10
平方
三相电线
能带多少千瓦
怎么算
答:
10
平方
的三相电
能带多少千瓦
电流,首先需要明确电线所能承受的电流大小取决于其材质、截面积以及环境温度等因素。以铜线为例,10平方的铜线在380伏特的电压下,按照安全载流量70安培计算,可以承载的功率为:功率 = 电压 × 电流 × 根号3(三相)功率 = 380伏 × 70安 × 根号3 ≈ 131.88千瓦 因...
50
平方
电缆(380V五芯)
能带多少
个
千瓦
?
答:
按照常用的VV型电缆计算,三相五线50
平方
的电缆可以带75KW(空气中敷设)或83
KW
(埋地敷设)。选择步骤:1、查三相五线50平方电缆载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算
功率
(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈...
3相4线,6
平方
负导线,
能带多少千瓦
?。我的6平方负导线,是2根并一根,在 ...
答:
当截面为70
平方
毫米时,算得载流量为175安。从以上的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并...
100的变压器35
平方
的
铝线
180米能带动
多少千瓦
答:
电缆满载时电压降在10%左右,此处按120A电流计算,见下图
功率
因数按照0.8计算,末端电压按360V计算,能够带的负荷约60KW,见下图
电线每
平方能带多少千瓦
?
答:
在线路设计要求:铜线选每
平方
毫米安全电流取8A,
铝线
每平方毫米安全电流取5A。由此可得在220V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*220=1760瓦,铝线可以带动5*220=1100瓦;在380V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*380=3040瓦,铝线可以带动5*380=1900瓦。
千瓦
(Kilowatt),早期为电的
功率
单位,现在有延伸...
电线电缆一
平方
的
能带多少千瓦
的机器
答:
电线电缆一
平方
的
能带多少千瓦
的机器?查《电气安装工程施工图册》,500V塑料护套线(BV V、BLV V)在空气中敷设,长期连续负荷允许载流量表得知:一平方铜线单芯为19安;双芯为15安;三芯为11安。此数据是在线芯最高工作温度在65℃、环境温度为25 ℃时的允许值。据此计算可知:220×15=3300W =...
35
平方
的
铝线能带多少千瓦
答:
根据指定
平方
数计算负载
功率
(选定截面:35,功率因数0.8)单芯 VV
铝线
载流量124A三相带感功率65.29
kW
三相无感功率81.62kW单相带感功率37.7kW单相无感功率47.12kW 2芯 VV 铝线载流量95A三相带感功率50.03kW三相无感功率62.53kW单相带感功率28.88kW单相无感功率36.1kW 3芯 VV 铝线载流量87A三相...
每个
平方
电缆可以
带多少千瓦
?
答:
这要看是铜线、
铝线
、还是铁丝了。当然棉线是不会导电的。导线的载流量是以电流计算的,一般截面越大,载流量也越大。当交流电通过导线时,还会产生“集肤效应”,所以,当电流达到一定数值时,截面大小和载流量就不成线性关系了。这种情况可选用多芯线。最好找本电工手册,一查可知。