33问答网
所有问题
当前搜索:
铝线平方带多少千瓦表
三相6
平方
的电线
能带多少千瓦
答:
3台的话是67A左右,80A的电表够用了 一台设备配6
平方
的铜线是可以的,6平方的先按照正常的经验算法,可以过4*6=24个电流,实际上应该可以过6倍的电流,如果距离远,算上损耗,6平方的也够用了。每台设备的电源线配RVV-3x6+1x4平方的电缆就可以了 配铜线吧,如果只有几十米,配
铝线
也是完全够用...
4
平方
的电线
能带多少功率
?
视频时间 01:56
铜芯电线
能带多少千瓦
答:
四、4
平方
电线可以负荷多少瓦 单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒
多少千瓦
电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方...
距离120米想用电缆接35
平方
绝缘三相四线电线杆上要用
多大
电缆才能带60千...
答:
120米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。查表95mm²
铝芯线
在20℃环境每100米电阻是0.0443Ω,70mm²铜芯线在20℃环境每100米电阻是0.0268Ω,ΔU=IR=107.3×0.0443×1.2=5.7V,...
3
千瓦
用
多少平方
的电线
答:
因为单相电路的电压值为220伏,在已知电器
功率
为3000瓦的情况下,先带入电流计算公式:电流=功率/电压,得实际运行电流为3000/220=13.64安,然后查表可得2.5平铜线安全载流量为22.5安,2.5平
铝线
的安全载流量为20安,均能满足运行需求。三相电路的电压值为380伏,在已知电器功率为3000瓦的情况下,...
35
平方
铝电缆
能带多少千瓦
答:
在电力工程中,电缆的载流能力受到其尺寸、材料和敷设方式的影响。对于35
平方
毫米的铝芯电缆,其能够承载的
功率
可以通过公式计算。根据三相电机的功率公式,P=1.732 * U * I * cosΦ,其中U代表电压(这里为380V),I是电流,cosΦ代表功率因数,通常取0.8作为估算值。对于35平方的
铝线
,其安全...
请各位,380V24
千瓦
需要
多少平方
的电线
答:
三相 380V 用电设备 24kw 额定电流 48A 用10
平方
铜线
240
铝芯线
能最大承受
多少千瓦
?
答:
240铝芯线能最大承受14.5
千瓦
。根据三相电相线电流计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ P-
功率
(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);查下表得到:240
平方铝芯线
的最大安全载流量I为260A;带入数据I=260A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得,最大承受功率P=260×380×1...
25mm2
铝线能带多少千瓦
电机
答:
查表,25
平方铝芯电线
安全载流量为81A(按四根穿管、温度按35℃),
能带
三相异步电机
功率
P=IU√3cosφ P=81*380*1.732*0.85/1000=45
KW
185
平方
电缆三线四线电缆,能带动
多少千瓦
答:
三相五线185mm铜芯电缆最大能带动97
千瓦
。查《电气工程常用数据速查手册》,185
平方
的交联聚乙烯绝缘电缆载流量为340A(手册给出
铝线
的载流量,换为铜线时为:264x1.29=340A)。
功率
=UIcosφ=0.38X340X0.75=97
kW
(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.75 )电缆的载流量与电缆...